您没看懂我的意思,风机一0.3但是关闭的,不开,风机二温差0.8开成自动。比如设定27度,湿度降低时,这样 ...
完了,感冒了,上层还行,中层靠两侧墙边都聚一起了,下层也有点聚堆,奶奶的,怎么办啊
ailes 发表于 2018-10-6 15:23 static/image/common/back.gif
完了,感冒了,上层还行,中层靠两侧墙边都聚一起了,下层也有点聚堆,奶奶的,怎么办啊
开风机、加风机,一定要根据鸡的体感温度走。不要老盯着环控显示,那只是参考。保守点就温度偏高一点,如果你感觉有点感冒,增加一点温度,药物补充,并且以后一定不能再出现这种情况。环控的目的就是让鸡舒服,最好还是见鸡行事。
ailes 发表于 2018-10-6 14:12 static/image/common/back.gif
啊,这样啊,我现在下午12点到2点就是鸡舍温度高,一个风机全速温度也下不来,再开半台又感觉风速太大, ...
第二台风机不开,鸡舍内鸡感觉热吗?
ailes 发表于 2018-10-6 15:23 static/image/common/back.gif
完了,感冒了,上层还行,中层靠两侧墙边都聚一起了,下层也有点聚堆,奶奶的,怎么办啊
你出现这样问题,就是体感温度没看好,湿度下降造成的体感温度下降,加上风速持续通风,显示不变,但鸡冷了。还有,两侧冷?还是全棚都这样?又要考虑负压的问题,如果你对这些了解不深,建议出栏后或空闲时到王志刚老师那里学习一批鸡,保证终身受益。我笼养5年了,想做规模化,有机会也得去学习请教规模化综合管理的知识。
跑得快 发表于 2018-10-6 14:00 static/image/common/back.gif
除非你对他的鸡舍很了解,一般不要给具体操作数据,湿帘水泵功力、上水距离都不同。还有,这季节一个风机 ...
下面还有一个回复
跑得快 发表于 2018-10-6 16:12 static/image/common/back.gif
你出现这样问题,就是体感温度没看好,湿度下降造成的体感温度下降,加上风速持续通风,显示不变,但鸡冷 ...
这个两侧这样多点,如果中间多又是啥情况?中午鸡舍鸡群到不是说热的不行,前几天看着都没啥事,今天下午就不对了,刚刚熄灯进鸡舍,咳嗽感觉多了,还有喔,喔,叫的,以前没有
ailes 发表于 2018-10-6 18:23 static/image/common/back.gif
这个两侧这样多点,如果中间多又是啥情况?中午鸡舍鸡群到不是说热的不行,前几天看着都没啥事,今天下午 ...
两侧多可能,你按照两个风机开的窗,两个风机到一个风机转换时,负压太低。今天就有怪叫的证明前两天你操作可能就有问题。加微信语音聊吧。13573507702
这茬鸡雏太给力了,今早看着好像缓过来了,不过感觉再过几天能掉点头,继发感染的肯定得完蛋,超度这些鸡,都怪我,看看能不能给你们找个阿訇
页:
1