昔日 发表于 2018-9-2 10:01:56

帮忙看看,这样合理不,棚长70米


昔日 发表于 2018-9-2 10:10:26

60米养鸡,10米做料库

学痴 发表于 2018-9-2 10:34:07

我不太懂合理不合理。单从一个棚头的图,谁也不敢不负责任的说,我凭个人感觉胡说一下,请参考。
70米的棚如果是架养这些风机勉强对付度夏,也不知道你的地理位置。如果是笼养,把小风机设计在下层,这个棚头上能安装多少个风机就安装满吧!

昔日 发表于 2018-9-2 10:58:48

学痴 发表于 2018-9-2 10:34 static/image/common/back.gif
我不太懂合理不合理。单从一个棚头的图,谁也不敢不负责任的说,我凭个人感觉胡说一下,请参考。
70米的棚 ...

那如果在大风机的空隙中再加三台大风机是不是就差不多了?水帘需要多少平?我是吉林地区的,太热的天气不多

宇宙无敌帅 发表于 2018-9-2 11:13:06

风机再加一倍

辛集 发表于 2018-9-2 11:28:48

我的棚长70米,用了6个1.5*1.5的风机还可以

辛集 发表于 2018-9-2 11:29:28

水帘18平方

心似浮萍 发表于 2018-9-2 11:43:23

大风机最少需要6个,小的4个,基本能满足需要

昔日 发表于 2018-9-2 12:04:34

辛集 发表于 2018-9-2 11:28 static/image/common/back.gif
我的棚长70米,用了6个1.5*1.5的风机还可以

水帘会不会少点,夏天温度能降下来吗?

昔日 发表于 2018-9-2 12:05:39

心似浮萍 发表于 2018-9-2 11:43 static/image/common/back.gif
大风机最少需要6个,小的4个,基本能满足需要

14X60的棚,通风管得用多少根?

老杨头 发表于 2018-9-2 12:25:07

风机不够
全部是大的
另加两个小的
水帘面积是风机面积的2倍

我是老赵 发表于 2018-9-2 12:53:37

我想说,平养足够了。可能说的不对。

般若 发表于 2018-9-2 14:50:55

现在这个环保风暴暂时先不要投资 弄不好那天就给拆了

养鸡小马哥哥 发表于 2018-9-2 15:19:47

昔日 发表于 2018-9-2 12:05 static/image/common/back.gif
14X60的棚,通风管得用多少根?

通风管按能满足冬天最小通风量就好,我觉得用16CM直径的一边30根,共60根应该足够了!
有说的不对的地方,欢迎大家指正https://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png

云中雪林 发表于 2018-9-2 17:19:24

7大风机水帘42平方


页: [1] 2
查看完整版本: 帮忙看看,这样合理不,棚长70米