青山一脉 发表于 2018-9-2 17:46:55

风机的多少,大小,不光跟你的鸡舍长宽有关系。还有鸡舍的高度,设计鸡舍是养殖的最大密度有关系,所在地气候有关。你设计的鸡棚理想风速是多少?通常情况下纵向风速设置在2-3米,如果是笼养,你还要考虑到笼内的风速,走道的风速。另外风机跟湿帘面积和通风侧窗都是配套的。只有这样才能设计出实用的鸡舍。

宋振华 发表于 2018-9-2 21:58:09

需要阐述清楚,网养笼养,然后养多少鸡,没有单独根据长度来计算的

宋振华 发表于 2018-9-2 21:59:56

通常来说,风机数量的计算方式是按照出栏体重计算出最小通风量,然后安装8倍以上排风量的风机

宋振华 发表于 2018-9-2 22:04:28

另外刚才仔细看了一下你的图,檐口高度太低,棚顶弧度太高。这样建设对温度和通风的控制应该都不是个合适选择

昔日 发表于 2018-9-3 09:34:51

宋振华 发表于 2018-9-2 21:58 static/image/common/back.gif
需要阐述清楚,网养笼养,然后养多少鸡,没有单独根据长度来计算的

笼养的,打算15000只,面积14X60

昔日 发表于 2018-9-3 09:37:47

云中雪林 发表于 2018-9-2 17:19 static/image/common/back.gif
7大风机水帘42平方

嗯嗯,棚上面我打算加18个风球,侧面60根通风管

云中雪林 发表于 2018-9-3 09:40:39

昔日 发表于 2018-9-3 09:37 static/image/common/back.gif
嗯嗯,棚上面我打算加18个风球,侧面60根通风管

风球去掉

昔日 发表于 2018-9-3 22:07:22

宋振华 发表于 2018-9-2 21:59 static/image/common/back.gif
通常来说,风机数量的计算方式是按照出栏体重计算出最小通风量,然后安装8倍以上排风量的风机

嗯嗯,15000只的最小通风量应该怎样计算

宋振华 发表于 2018-9-5 11:35:11

昔日 发表于 2018-9-3 22:07 static/image/common/back.gif
嗯嗯,15000只的最小通风量应该怎样计算

15000*2.5*1.5*8/你的风机排风量,1米4的风机一般是42000/小时
你在自己算一下

昔日 发表于 2018-9-5 11:48:48

宋振华 发表于 2018-9-5 11:35 static/image/common/back.gif
15000*2.5*1.5*8/你的风机排风量,1米4的风机一般是42000/小时
你在自己算一下

谢谢