用通风管还需要用通风窗吗
16米的鸡棚,用通风管还需要用通风窗吗?够通风量可以不用窗
通风窗比通风管好用
通风管一般只能满足最小通风或稍多点,过渡通风就要用侧窗。
都需要 各有各得用
你要是用通风管那需要的多了!必须加通风窗
主要是大家没看懂你什么意思,设计还是应用?寒冷季节最小通风管子够了就不用通风窗。设计通风窗必须要有的。
跑得快 发表于 2018-8-28 21:19 static/image/common/back.gif
主要是大家没看懂你什么意思,设计还是应用?寒冷季节最小通风管子够了就不用通风窗。设计通风窗必须要有的 ...
想再建棚的时候不安装通风窗
借鉴交流 发表于 2018-8-28 21:22 static/image/common/back.gif
想再建棚的时候不安装通风窗
不可以。难道你想最小通风直接转换成混合或纵向通风?还是加通风小窗过渡通风过渡一下安全合理。
如果通风管的个数够多,可以不用通风小窗。通风管比通风小窗易于管理,小窗受负压的影响太大,需要根据不同的棚宽和温度,仔细摸索。
学痴 发表于 2018-8-29 05:16 static/image/common/back.gif
如果通风管的个数够多,可以不用通风小窗。通风管比通风小窗易于管理,小窗受负压的影响太大,需要根据不同 ...
通风小窗必须安装,你看楼主最后的回复,是不想安装,做法不可取。通风管的数量跟风机配合能满足最小通风的量就够了。
跑得快 发表于 2018-8-29 08:08 static/image/common/back.gif
通风小窗必须安装,你看楼主最后的回复,是不想安装,做法不可取。通风管的数量跟风机配合能满足最小通风 ...
我是考虑到16米的棚太宽,通风窗的风到不了中间,直接光用通风管,通风窗不安装了。不知行不行。
借鉴交流 发表于 2018-8-29 16:13 static/image/common/back.gif
我是考虑到16米的棚太宽,通风窗的风到不了中间,直接光用通风管,通风窗不安装了。不知行不行。
谁说16米到不了中间?除非设计有问题。冬季需要负压高,合理数量风管配合风机偏低负压通风就好,风管小窗都要有。
借鉴交流 发表于 2018-8-29 16:13 static/image/common/back.gif
我是考虑到16米的棚太宽,通风窗的风到不了中间,直接光用通风管,通风窗不安装了。不知行不行。
仅仅是寒冷季节导流需要高负压,有风管就避免了高负压,春秋舍内外温差比冬天小,需要负压也就没那么高了,夏季需要负压更低。不要靠想象,风管进风面积也太小,性价比也不高。你要建多长的鸡舍?笼养吗
跑得快 发表于 2018-8-29 17:38 static/image/common/back.gif
仅仅是寒冷季节导流需要高负压,有风管就避免了高负压,春秋舍内外温差比冬天小,需要负压也就没那么高了 ...
76米长