仅仅是寒冷季节导流需要高负压,有风管就避免了高负压,春秋舍内外温差比冬天小,需要负压也就没那么高了 ...
计划安装80*140的笼子
借鉴交流 发表于 2018-8-29 19:01 static/image/common/back.gif
计划安装80*140的笼子
诚挚建议,16米宽足够了,为什么不用8080的笼子?不要背靠背的。不少养鸡还便宜,关键是通风好。你的鸡舍跟我的差不多大,三层养24000左右。这样的笼子我是后悔了。
跑得快 发表于 2018-8-29 19:09 static/image/common/back.gif
诚挚建议,16米宽足够了,为什么不用8080的笼子?不要背靠背的。不少养鸡还便宜,关键是通风好。你的鸡舍 ...
8080是什么样的笼子?没听说过呀。
只用通风管的话,如果用200的两米一个的话勉强能够一台风机,250的勉强够两台风机,如果一米一个管的话,200的管勉强凑够两台风机,250的够三台风机,你这密度能更小一点么?管不够了怎么办?所以小窗是必须的
傻瓜式通风系统 发表于 2018-8-29 20:31 static/image/common/back.gif
只用通风管的话,如果用200的两米一个的话勉强能够一台风机,250的勉强够两台风机,如果一米一个管的话,20 ...
通风窗通风管怎么设计好?
借鉴交流 发表于 2018-8-30 07:23 static/image/common/back.gif
通风窗通风管怎么设计好?
一般鸡舍用管的就是两米一个窗,通风管也是两米一个位置在每个小船的后侧
傻瓜式通风系统 发表于 2018-8-30 08:22 static/image/common/back.gif
一般鸡舍用管的就是两米一个窗,通风管也是两米一个位置在每个小船的后侧
风机端是不是可以少点
借鉴交流 发表于 2018-8-30 08:46 static/image/common/back.gif
风机端是不是可以少点
尾端可以空一间
最好要加通风窗,要不然后期负压会很高的
加不加无所谓!只要你敢保证你的通风管足够多!
帮帮养鸡,弭涵 发表于 2018-9-6 02:00 static/image/common/back.gif
最好要加通风窗,要不然后期负压会很高的
你好,需要多少通风窗多少通风管?
只要小窗不要通风管可以吗?
管和窗都得要,各位老师实践的经验和付出