黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-4-23 07:28 static/image/common/back.gif
负压依照侧窗,如果通风量太大,可以关一部分侧窗或通风管。
比如同样的负压12个负压小窗开1厘米,感觉不到风,为什么我把小窗收了点风机别的都没有动,小窗0.5厘米感觉小窗下风那
天^_^空 发表于 2018-4-23 12:04 static/image/common/back.gif
比如同样的负压12个负压小窗开1厘米,感觉不到风,为什么我把小窗收了点风机别的都没有动,小窗0.5厘米感 ...
侧窗进风面积太小,冲力不足,提前扩散开了。
风机还是原来的转速,侧窗开口小,负压肯定大了。
鸡舍跨度低于10米,侧窗开口也不要低于1.5厘米,否则扩散快。
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-4-23 12:45 static/image/common/back.gif
侧窗进风面积太小,冲力不足,提前扩散开了。
风机还是原来的转速,侧窗开口小,负压肯定大了。
鸡舍跨度 ...
跨度13米的
天^_^空 发表于 2018-4-23 13:15 static/image/common/back.gif
跨度13米的
最小通风时,可以只用通风管。
过渡通风时,侧窗开1.5—2厘米,负压达不到要求,关部分通风管。
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-4-23 14:33 static/image/common/back.gif
最小通风时,可以只用通风管。
过渡通风时,侧窗开1.5—2厘米,负压达不到要求,关部分通风管。
最小开这些吗
天^_^空 发表于 2018-4-23 15:31 static/image/common/back.gif
最小开这些吗
是,最小开1.5厘米
天^_^空 发表于 2018-4-23 12:04 static/image/common/back.gif
比如同样的负压12个负压小窗开1厘米,感觉不到风,为什么我把小窗收了点风机别的都没有动,小窗0.5厘米感 ...
应该是小窗开口小了,风速过快,直接冲到房顶被挡下来了。小窗开口不要过小。