学痴 发表于 2018-2-5 02:29:05

通风班学习后的使用之一

      因为我的棚是八年前以自然通风为建设目标的简易棚,以节省投资目的的凑合方式的建棚标准建造的,和现在的标准化鸡棚相比,真是羞于启齿。
      经过两次泰安通风班的学习,对机械通风有了初步的了解。近年来的
老棚改造也是向机械通风发展,但是即便是有了这些设备,不会使用也是非常可怕的事情。比如去年,几批的通风不当,小鸡时就直接大风机拉,让棚一半热一半冷,结果不仅仅是养殖的失败,也一度让我失去信心。
       我有一个长46米宽16米的简易鸡棚,因为不保温,一般冬季都选择空着,更不要说在里面育小鸡了。
   在2016年的国鸡精英大会后,(这个会在我们县城开的)。鸡病专业网两个元老级的人物通航老师和可兽医老师,也来参会,有幸请来对我的养鸡做一下现场指导。他们对我的鸡棚提出了许多应该改造的建议,但是我都是在真正理解其原理了才能下手改造的。这就需要一个我让知的时间过程。比如,通航老师说的,我棚里按装的三个1.5米的大风机不是冬天用的,只是夏天最热时用的,让我对小风机的用途有了了解,但是具体怎么使用还是在参加了通风班才真正的领会的。以前都是感觉买大不买小,认为小风机没有用。多么可笑可悲和无知的事情啊!
      通航老师和可兽医老师对我的建议是靠近风机的一间用东西隔开,不让鸡靠近,说是防止鸡感冒,我因为没有领会其原因,一年了也没有做出改动。在通风班学习后,我才恍然大悟。那样可以防止贼风倒灌和鸡背的强风的危害。通风不见风才是鸡的需要,当然了笼养除外。笼养鸡的笼子走道是必须要有风速的,因为鸡的热量是靠这些风带走的,当然需氧量也是通风来实现的。
      根据这个通风目的,我这次在这个大棚里把靠近风机的一间网架上部全部密封住,在风机启动时,不但可以防止过快的风速和因大风机百叶窗因封闭不严造成的贼风,还可以把棚里热空气保持在棚的上部,让较低的棚内空气从鸡网下面抽出棚外,这样做的目的是省煤炭,而且效果非常明显。这也是通风班老师极力推荐的小风机要安装在鸡棚下部的原理。
   还有在夏季通过在棚内的上面和网架下面交错拉塑料布当阻风带来提高棚内风速的方法。可以增加鸡体感温度的降低,来防止鸡热死。笼养鸡的阻风带是在鸡笼上面把屋顶密封,让通风空间变小来增加风速,当然这种情况是极热的天气,不适合于通风管的其他季节。许多知识都是在通风学习后才真正明白原理与应用才能下决心改正的。
   谢谢各位老师的指导和鸡病专业网的平台,让行业兴旺,让需要的人找到自己的所求。
看一下我的破棚图片,让大家见笑了!








yueting110 发表于 2018-2-5 02:47:28

哥,您那1646的棚几个风机?我想建一个1650的用5个风机够吗。3个1.5的两个90的。还有您那自动上料多少钱?变频器多大的?温控是啥样的?

yueting110 发表于 2018-2-5 02:48:46

几趟级别?多宽的?

学痴 发表于 2018-2-5 03:08:55

yueting110 发表于 2018-2-5 02:47 static/image/common/back.gif
哥,您那1646的棚几个风机?我想建一个1650的用5个风机够吗。3个1.5的两个90的。还有您那自动上料多少钱? ...

不知道你是哪里的朋友,在我们聊城地区这种风机配置是可以的。应该知道所有的风机都是为应对夏季酷热的极端气温时的设计。其他季节可以根据温度开启小风机或者一个大风机就够了。水帘的配置要达到风机面积的三四倍,当然按照专家的要求还是需要更多的水帘面积的,因为您的棚长度不是太长,这样只要水帘使用好还是可以的。自动上料依长度而定价格,越长越便宜。这么短的棚,高配置的安装需要100元一米吧!温控器在论坛里的蛋黄网里就有,捷力电子的就非常智能,价格可以接受。

学痴 发表于 2018-2-5 03:09:55

yueting110 发表于 2018-2-5 02:48 static/image/common/back.gif
几趟级别?多宽的?

没有明白你说的级别是什么意思,请解释。

大洪 发表于 2018-2-5 03:27:17

学痴 发表于 2018-2-5 03:09 static/image/common/back.gif
没有明白你说的级别是什么意思,请解释。

小风机按末端下面,离地面多高,温度高时能排出去吗?

千寻一梦 发表于 2018-2-5 03:27:24

很专业,看来通风班的学习让你学到了不少东西!

大洪 发表于 2018-2-5 03:29:45

小风机多大的,一小时排多少风,上面按一个,下面按一个,按鸡所须,应该可以

学痴 发表于 2018-2-5 03:39:06

大洪 发表于 2018-2-5 03:27 static/image/common/back.gif
小风机按末端下面,离地面多高,温度高时能排出去吗?

听通风班老师讲的。小风机的使命是最小通风量的需氧交换,不是来降温的。降温时应该把棚内最上面的热空气抽走。小风机的大小要根据鸡棚大小和鸡的大小还有外界温度的大小综合选定,只要能在让棚温稳定的情况下保证鸡的最小通风就行了!

学痴 发表于 2018-2-5 03:40:45

大洪 发表于 2018-2-5 03:27 static/image/common/back.gif
小风机按末端下面,离地面多高,温度高时能排出去吗?

离地面保证污水污物不影响的情况下,当然是越低越好了。

常老师 发表于 2018-2-5 04:23:13

学痴是最爱学习的。从网名便可知。

学痴 发表于 2018-2-5 04:33:14

常老师 发表于 2018-2-5 04:23 static/image/common/back.gif
学痴是最爱学习的。从网名便可知。

常老师的优点真是太多了,不但是爱笑,好爱让别人笑!不但自己博学多才,还让别人多财!

鸡祥如意1 发表于 2018-2-5 05:39:09

活到老学到老,学痴大哥做的好http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-2-5 05:54:17

学到的不少,接下来就剩养好鸡发财了!http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

农民王志刚 发表于 2018-2-5 05:57:10

加油!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 通风班学习后的使用之一