管理中要效益 发表于 2018-2-5 06:44:25

学痴老师。您说把小风机放在网架下面吗?如果可以岂不是容易把鸡拉坏了,拉低风好吗?谢谢

yueting110 发表于 2018-2-5 07:42:15

学痴 发表于 2018-2-5 03:08 static/image/common/back.gif
不知道你是哪里的朋友,在我们聊城地区这种风机配置是可以的。应该知道所有的风机都是为应对夏季酷热的极 ...

聊城高唐赵寨子

yueting110 发表于 2018-2-5 07:43:16

学痴 发表于 2018-2-5 03:09 static/image/common/back.gif
没有明白你说的级别是什么意思,请解释。

几趟架

yueting110 发表于 2018-2-5 07:43:43

学痴 发表于 2018-2-5 03:08 static/image/common/back.gif
不知道你是哪里的朋友,在我们聊城地区这种风机配置是可以的。应该知道所有的风机都是为应对夏季酷热的极 ...

自动上料多少钱$_$

张彭蒲南 发表于 2018-2-5 07:57:17

学痴老师辛苦了!

施向荣 发表于 2018-2-5 09:09:20

靠近风机的那端,站那里感觉风特别大

辉煌一生 发表于 2018-2-5 09:10:41

大洪 发表于 2018-2-5 03:27
小风机按末端下面,离地面多高,温度高时能排出去吗?

洪哥上跨年鸡了吗?

辉煌一生 发表于 2018-2-5 09:12:47

总结和分享点滴好的经验,共同进步,学痴大哥加油!

张艺璇 发表于 2018-2-5 09:28:38

谢谢分享

大自然 发表于 2018-2-5 09:38:40

向学痴哥学习

学痴 发表于 2018-2-5 12:25:23

大自然 发表于 2018-2-5 09:38 static/image/common/back.gif
向学痴哥学习

我应该向你学习,鸡卖了吗?怎么样?

学痴 发表于 2018-2-5 13:24:12

管理中要效益 发表于 2018-2-5 06:44 static/image/common/back.gif
学痴老师。您说把小风机放在网架下面吗?如果可以岂不是容易把鸡拉坏了,拉低风好吗?谢谢

你可以这样考虑,如果小风机在下面抽,靠近风机的一端,如果网架下面的冷风直接被抽走,或者从上面下来的热风对鸡伤害不大。如果小风机在最高处抽,不但会把热空气抽走,还有可能把网架下面的冷风向上抽,吹到鸡身上,会有一定的冷应激的。

学痴 发表于 2018-2-5 13:27:50

通风的原理是从棚内抽走污秽的空气,形成负压,外界新鲜的空气才能进入棚内。如果冬季以保温为主的通风,当然是从里面抽走较低的空气比较好。

大洪 发表于 2018-2-5 14:26:26

辉煌一生 发表于 2018-2-5 09:10 static/image/common/back.gif
洪哥上跨年鸡了吗?

上鸡了领导http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png今天17天了

大洪 发表于 2018-2-5 14:30:42

学痴 发表于 2018-2-5 03:40 static/image/common/back.gif
离地面保证污水污物不影响的情况下,当然是越低越好了。

地表风机,排温慢,我以前在预雏间按过一个,温度高时,一时半会温度抽不下去,按末端抽隔断凉气指定可行,
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 通风班学习后的使用之一