放心的通风,不要闷了你的鸡

1月11应盐山鸡场场长之约,去鸡场现场交流通风问题,早上温度零下11度。
这是一个存栏46000只大肉食的鸡场,每栋长115宽14,边墙2.6、7顶4.5左右,养15000只大肉食,现18日龄,侧窗无导流板,后来加装160通风管,单侧40根,前后端各15米左右没有安装,通风管之间2米,通风管上的小孔直径2厘米,总面积等于通风管的横截面积,正在用一台1.4电机直带风机,用变频控制,35赫兹,停0.7开0.3分,通风量不足。
先开始检测二氧化碳,舍内前中后是3700、6000、后端爆表,后端蓄积严重。
再做烟雾实验,第一根通风管进来的风超过第二根通风管后开始下落,看似出去的风的距离在热空气中混合的时间够长,但是下落到网面的温度却不高。
首先要解决的是冷风下落的预热,问题出在第一根通风管的冷风移动距离稍远,超过了第二根通风管,这时候两个通风管的风混合一部分,虽然是在两个通风管进来的,但是在第二根通风管这个位置又叠加,造成预热差,只有第一根通风管的进风在没有到第二根通风管时下落,这样预热的效果要好很多。
再就是二氧化碳在后端的蓄积问题,这种情况一般考虑的是后端进风偏少,但是在一个密闭的鸡舍,通风管的分部均匀,(侧窗没有导流板不能开)不会存在后端进风少,只有一个情况是导致这样,就是最小通风时,通过风机排风形成的负压,吸入新鲜空气,排出废气,风机在鸡舍的后端,需要前端的废气移动到后端,然后排出舍外,在几乎没有纵向风速的情况下,废气的移动需要时间,当风机开的时间不足以使废气在一定时间内到达后端,就形成了蓄积,如果解决这个问题,风机的工作时间就要加长。
缩短通风管出风的距离就减小负压,减小负压后,进风量会减少,那么就用加长风机工作时间来弥补,空气流动时间在加长,不动的时间缩短,也就是加快了废气由前向后移动的速度,使蓄积向后的废气在尽量短的时间内排出,因为冷空气在单位范围内得到比较好的预热,通风量也就可以加上去,鸡也没有了受凉的机会。
改变了风机频率和工作时间4个多小时后,检测二氧化碳,前中后3200、4000多、7000左右,有了很明显的变化,这样就可以在只要是空气质量不达标的情况下就加风机工作时间,但是不可一次加太多,以0.1或0.2为仪直到空气质量达标,这种情况不能太心急,因为外界温度太低,短时间内改变的太多需要大量的新鲜空气补入,那么鸡就不是受凉了而是冻着了。
在和场长交流中,场长说:不是不想加大通风,更不是舍不得烧煤,而是因为通风伤鸡,怕了。



集团军 发表于 2018-1-13 18:06:42

以二氧化碳作为通风的标准,观点新颖,不知道效果如何?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-1-13 18:15:06

集团军 发表于 2018-1-13 18:06 static/image/common/back.gif
以二氧化碳作为通风的标准,观点新颖,不知道效果如何?

最小通风的目标就是空气质量。

杨一帆…… 发表于 2018-1-13 18:22:39

黄哥辛苦啦!谢谢分享!

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-1-13 18:27:17

杨一帆…… 发表于 2018-1-13 18:22 static/image/common/back.gif
黄哥辛苦啦!谢谢分享!

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png

可兽医 发表于 2018-1-13 19:03:57

非常好的通风案例,黄哥辛苦了

金鸡腾飞 发表于 2018-1-13 19:11:04

黄哥说的有道理,我的鸡房长106米,宽12米,侧墙商22米顶44米有倒窗,操作间35米。想装通风管,给指导一下,应该怎样装。谢谢了。

张彭蒲南 发表于 2018-1-13 19:20:16

通风实战讲解,学习了

见鸡行事 发表于 2018-1-13 20:22:57

长鸡舍最好横向通风!

见鸡行事 发表于 2018-1-13 20:29:24

我现在测这前后两段才差200—300ppm

老石 发表于 2018-1-13 20:36:12

黄哥实战专家!

丨永不言败丶 发表于 2018-1-13 20:45:13

黄哥分析的很到位:)

丨永不言败丶 发表于 2018-1-13 20:45:24

黄哥分析的很到位:)

云中雪林 发表于 2018-1-13 20:56:33

其实是鸡舍设计 与操控有问题

张智慧 发表于 2018-1-13 21:04:14

应该和后段15米没有通风管有关系。应该加装通风管