通风问题
棚长100米南北棚北高南低比降80公分,通风管58根160的,鸡9天了开一个一米的风机,光用的风管,感觉里面的味老是排不出去。棚宽是13米。正常是不是风机一抽南面温度比北面高,但是我这老是北面高南面低风机抽着也这样。通风的同时要及时清粪,保持每天清一次,棚内空气就会好很多
及时清粪
进风不均匀,风机和通风管不匹配造成温差。
黄哥 发表于 2017-10-4 06:54 static/image/common/back.gif
及时清粪
进风不均匀,风机和通风管不匹配造成温差。
风机小了呗
风机在哪里
张洪卢 发表于 2017-10-4 07:59 static/image/common/back.gif
风机在哪里
南
黄哥 发表于 2017-10-4 06:54 static/image/common/back.gif
及时清粪
进风不均匀,风机和通风管不匹配造成温差。
一米风机配多少风管
付先生86 发表于 2017-10-4 07:42 static/image/common/back.gif
风机小了呗
风机不算小
付先生86 发表于 2017-10-4 08:05 static/image/common/back.gif
一米风机配多少风管
通风管的横截面积之和至少等于风机的面积
应该是风机的位置大低了
进风口大负压小可以用透明胶带稍微挡住的。
付先生86 发表于 2017-10-4 07:42 static/image/common/back.gif
风机小了呗
怎么不考虑比降?80公分的比降温差最少2度!
如果靠近风机端温度低,就把靠近风机的通风管堵上几根试试。 你的雞房設計上就是大錯誤北高南低風机在低處 風机一停臭氣就回到雞房
你要是風机在高處不抽風氣都能跑很快 你的熱氣会往低處流動嗎
雞房不能改只能把你的風扇改到高處吧在低處育雛就很好用了
這樣的雞房养雞成功率太低了 黄哥 发表于 2017-10-4 06:54
及时清粪
进风不均匀,风机和通风管不匹配造成温差。
跟清糞風机風管沒有半毛錢關係就是雞房高低差風机又在低處
页:
[1]
2