yzdongsheng 发表于 2017-6-27 17:52:43

第四个问题,需要,主要是冬天使用,最好是无动力风机

陈峰(养禽) 发表于 2017-6-27 17:57:37

第一个问题:正常情况下一定不会出现。高温高湿情况下一定会开风机,那只有一种情况就是水帘处通风口没开。是不是指靠近水帘后方一段距离风速为零,这倒是经常的事,负压太大了也就是说进风口面积太小。
第二个问题:其实开那几个风机真的对通风没有什么大的影响。但是考虑通风均匀性建议对称开启就行了。
第三个问题:有通风小窗的密闭鸡舍在北方建议安装通风管,用于育雏前期或最小换气量时使用,避免冷风风向不好控制。这是没有办法的办法了。北方地区建议安装。
第四个问题:天窗是我们不常使用的一种通风方式。北欧高寒地区经常使用的一种方式,多在冬季利用空气动力学自然换气使用,也可结合风机进行横向通风。我们习惯是美国的纵向风机的最小通风、过度通风和纵向通风。
第五个问题:常老师说的是拢风筒风机,同样直径的风机通风量增加15%-20%左右。

常老师 发表于 2017-6-27 18:01:57

第五个问题是已安装了百叶风机,如果增加几个导风筒有什么效果?

常老师 发表于 2017-6-27 18:03:46

最后一个问题谁能看出来附图照片是个什么设备?

东营翠竹 发表于 2017-6-27 18:05:35

常老师 发表于 2017-6-27 18:03 static/image/common/back.gif
最后一个问题谁能看出来附图照片是个什么设备?

冷风机

东营翠竹 发表于 2017-6-27 18:07:10

内有纸帘

剪刀客 发表于 2017-6-27 18:08:14

常老师 发表于 2017-6-27 18:03
最后一个问题谁能看出来附图照片是个什么设备?

冷风机

东营翠竹 发表于 2017-6-27 18:10:04

我有侧窗没有风管,习惯了一个样。有天窗能自然通风就不用动力通风。拢风筒风机没接触过。

辛集小小子 发表于 2017-6-27 20:03:52

1关闭其他进风口2中间或者靠上方的3合理了不需要4不需要5能

寒冬风雨 发表于 2017-6-27 20:07:25

陈峰(养禽) 发表于 2017-6-27 17:57 static/image/common/back.gif
第一个问题:正常情况下一定不会出现。高温高湿情况下一定会开风机,那只有一种情况就是水帘处通风口没开。 ...

老师

向你请教

风机有没有圆筒式的(固定墙上是圆的)

我计划往笼养肉鸡舍风机下面,笼子中间走道按裝小规格圆风机

zyyjh 发表于 2017-6-27 20:33:48

解决方法:给鸡场老板放水

常老师 发表于 2017-6-27 20:46:00

寒冬风雨 发表于 2017-6-27 20:07 static/image/common/back.gif
老师

向你请教

你说的可能是轴流风机。放笼子下面通风可能不行。风速太快?

常老师 发表于 2017-6-27 20:55:17

本帖最后由 常老师 于 2017-6-27 21:05 编辑

出现第一个问题的鸡场老板是很负责人的老板。出现水帘前风速是0的原因是风机功率不够+高湿天气空气重所以形不成有效风速。
再者他用的是页轮式风速仪,每秒0.4米以下的风速不显示!

eric185 发表于 2017-6-27 21:09:45

常老师 发表于 2017-6-27 20:55
出现第一个问题的鸡场老板是很负责人的老板。出现水帘前风速是0的原因是风机功率不够+高湿天气空气重所以形 ...

常老师这个想法有问题,除非是只有1-2风机,水帘面积却很大这种极端案例,正常设备配置下不会出现水帘口风速0.1米以内的情况。风机功率不足是正常的事,一般电机因素引起的功率不足是有限的,皮带问题虽然会比较严重些,但明显的风机出风量不足肉眼就能看出来,应该第一时间就能解决。
所以第一个案例的问题可能是个简单的门外汉的问题,也可能是个设备严重不足的问题,但绝对仅仅是风机功率问题。

农民王志刚 发表于 2017-6-27 21:56:45

寒冬风雨 发表于 2017-6-27 20:07
老师

向你请教

有,叫导流风机,夏季导凉风,冬天导热风,不贵,就是用起来很讲究细节。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 几个通风问题谁能回答(有奖)?