《求教》陈志华老师鸡棚通风问题!
我家的养的是蛋鸡,鸡棚宽8米长58米。前几天和论坛好多老师出谋划策说按侧水帘,但是这边好多养蛋鸡的说没必要,我也是很纠结。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png我家棚是南北走向的风机按在北头腿起的2米4。这几天太忙没去课堂,想在这问问您该怎样安装水帘,按多少多大了按几个,还有风机按多大了按几个。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png也希望懂的朋友为我出谋划测。风机和水帘是在设计鸡舍时确定的,还要根据不同地区气候条件,蛋鸡笼养设备的类型,层高,养鸡数量等确定风机数量和水帘面积。 根据需要……
大海波涛 发表于 2016-2-28 21:44 static/image/common/back.gif
风机和水帘是在设计鸡舍时确定的,还要根据不同地区气候条件,蛋鸡笼养设备的类型,层高,养鸡数量等确定风 ...
因为是新手所以不确定,计划最多五千只。现在养3千
风机4大2小,1.4米的风机2台,1米的风机2台。湿帘6块,每块长3米*高1.6米,厚15公分。 陈志华_czh 发表于 2016-3-3 11:23 static/image/common/back.gif
看懂了http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png谢谢陈老师!不懂得还要请教你。
页: