陈峰(养禽)
发表于 2015-12-10 18:39:46
有一个问题一直困扰我。最小通风时风机开启时室外冷空气在负压下保持一定风速和风向。但是风机停下来,没有负压情况下,冷空气从小窗进来后就直接下落了,是不是直接轮到最边笼子上?
云中雪林
发表于 2015-12-10 18:47:46
黄哥 发表于 2015-12-10 16:43 static/image/common/back.gif
希望陈老师来课堂给大家讲讲通风的计算方法。
如果陈老师开课记得电话通知我
停工也要去听
山的西边
发表于 2015-12-10 19:01:34
乾坤 发表于 2015-12-10 18:39 static/image/common/back.gif
有一个问题一直困扰我。最小通风时风机开启时室外冷空气在负压下保持一定风速和风向。但是风机停下来,没有 ...
用风机负压通风就关系到每个窗户的负压和小循环,,,得向陈老师多多学习啊。。。
黄哥(黄瑞强)
发表于 2015-12-10 19:45:29
云中雪林 发表于 2015-12-10 18:47
如果陈老师开课记得电话通知我
停工也要去听
好,只要陈老师有时间讲课,我会给你打电话。
w1234569ws
发表于 2015-12-10 21:41:17
陈老师的广告做的很有水平。
陈志华
发表于 2015-12-11 08:24:44
尖刀:911344155 发表于 2015-12-10 15:58
赞一个,可以总结一套教程出来给养鸡朋友学习下啊
在我那篇帖子《最小通风的误区》里已经说的很清楚,而且还有数据表格,只是有的人不认真看,其实明白了原理比什么方案都要管用!
我哪有那么多功夫给每个人做这样详细的方案?
陈志华
发表于 2015-12-11 08:25:20
耀天豆豆 发表于 2015-12-10 16:05
欢迎交流!:)
陈志华
发表于 2015-12-11 08:25:46
ychba 发表于 2015-12-10 16:13
和养猪一样 散户没落指日可待!
这个观点我赞成!:)
陈志华
发表于 2015-12-11 08:27:42
李入行 发表于 2015-12-10 16:34
陈老师是规模化养殖环境控制的专家,值得敬佩。
李总好!很久未联络了,有一次去石家庄,给你打电话,却怎么样也联系不上,也可能电话号码有误。能否在告知你的手机号,下次再去石家庄好联系。:)
陈志华
发表于 2015-12-11 08:27:42
李入行 发表于 2015-12-10 16:34
陈老师是规模化养殖环境控制的专家,值得敬佩。
李总好!很久未联络了,有一次去石家庄,给你打电话,却怎么样也联系不上,也可能电话号码有误。能否在告知你的手机号,下次再去石家庄好联系。:)
陈志华
发表于 2015-12-11 08:29:06
郯城老头 发表于 2015-12-10 16:35
俺奥特了,看不懂,麻烦。
这有什么难懂的?我发给马连国,他一看就明白了。
陈志华
发表于 2015-12-11 09:00:05
zyw760934407 发表于 2015-12-10 16:38
同感!
就是不同日龄不同季节风机开启不一样
陈志华
发表于 2015-12-11 09:01:25
黄哥 发表于 2015-12-10 16:43
希望陈老师来课堂给大家讲讲通风的计算方法。
好的,下次回来就安排。
因为出差多,每次回来只待三四天不到一周就又出差了。
陈志华
发表于 2015-12-11 09:04:03
乾坤 发表于 2015-12-10 17:46
通风量开启比例是风机开闭时间比例吗?开启时间与外界温度如何关联?
是的,当比例超过100的时候,比如120%,表示1台风机常开,另一台风机每3分钟开启3秒。
陈志华
发表于 2015-12-11 09:06:19
乾坤 发表于 2015-12-10 17:46
通风量开启比例是风机开闭时间比例吗?开启时间与外界温度如何关联?
如果有智能化的控制器,自然配置有室外温度探头,会根据室外温度自动改变风机的开启与关闭时间。
没有这样的控制器的话,只能自己根据气候调整了。