为烟台仙坛朋友编制的最小通风量参考表
烟台市福山区东厅镇马连国,去年初在即墨移风相识,建了一栋自动出鸡的全自动化笼养肉鸡舍,三列三层。因年初接连两批饲养效果不理想,上半年受其邀请曾经去现场指导过,之后听说饲养成绩很好,非常满意,心中甚为欣慰。上周微信里希望我能给他编制一份冬季的通风量操作方案,今天刚完成,发上来与大家分享。学习了
http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.png
和养猪一样 散户没落指日可待! 陈老师是规模化养殖环境控制的专家,值得敬佩。:victory: 俺奥特了,看不懂,麻烦。 郯城老头 发表于 2015-12-10 16:35
俺奥特了,看不懂,麻烦。
同感! 希望陈老师来课堂给大家讲讲通风的计算方法。 通风量开启比例是风机开闭时间比例吗?开启时间与外界温度如何关联? 通风量开启比例是风机开闭时间比例吗?开启时间与外界温度如何关联? 室外温度与通风关系非常大。温差大,冷热空气交换快,反之就交换慢,就需多开窗或者用风机强制循环。但是这个度很难把握。陈老师的设备就是干这个的。
给陈老师赞一个 假如风机开启一分钟进气量是700立方的话,室外空气温度多少都是进700立方。是不是考虑风机停后温度低交换快,就相应减少开启时间?是这个道理吗? 有时间找陈老师学习一下。 有一个问题一直困扰我。最小通风时风机开启时室外冷空气在负压下保持一定风速和风向。但是风机停下来,没有负压情况下,冷空气从小窗进来后就直接下落了,是不是直接轮到最边笼子上?