云中雪林 发表于 2015-6-29 22:03:37

水帘位置与大小

一直感觉 水帘的位置在进风口测
是否可以做多处水帘?前段终端末端 在自然进风口做大量小水帘是否可行?
比如长80米鸡棚在窗户处三米一个小型水帘然后鸡棚顶部安装排风扇

那么这样操作的话 是否 温度会均匀? 负压会小些?


请各位同学 老师们 帮忙分析下
以上 感激各位

云中雪林 发表于 2015-6-29 22:05:45

甚至考虑过 在冬季 窗户处安装水暖散热片通风换气直接热风   可有这样操作的??

小学生一 发表于 2015-6-29 23:02:21

负压小了,过帘风速低,降温效果恐怕不理想。那么多水帘还要走管路,要花钱的,操作也复杂了许多。第二个想法我觉得可行,用两个散热片直接给进舍空气升温,鸡小时估计够用。

云中雪林 发表于 2015-6-29 23:05:12

前时间我见过一个是这样操作的就是不知道最热的时候他的降温效果怎么样

无争无怨 发表于 2015-6-30 06:31:27

       大难题,超过45米的鸡舍,排风端的降温效果空气质量都很差。两侧加水帘成本偏高,且空间受限。   期待高手指点。
    至于加温,如是蛋鸡就不必了。在我们这里,冬季要提高几度要不小的投入。只要进风处加装风斗,没有冷空气直吹鸡就行了。

云中雪林 发表于 2015-6-30 08:21:22

无争无怨 发表于 2015-6-30 06:31 static/image/common/back.gif
大难题,超过45米的鸡舍,排风端的降温效果空气质量都很差。两侧加水帘成本偏高,且空间受限。   期 ...

肉鸡……   换气通风不降温   我是这样想的

辉煌一生 发表于 2015-6-30 08:55:48

中间和前边安装水帘我觉得可行,最后边安装没有意义也会影响前边的风速。

陈志华 发表于 2015-6-30 09:24:14

请看我详述湿帘布局的文章url=http://bbs.jbzyw.com/thread-266444-1-1.html]《笼养通风之三——湿帘与进风口》

云中雪林 发表于 2015-6-30 09:26:39

陈志华 发表于 2015-6-30 09:24 static/image/common/back.gif
请看我详述湿帘布局的文章url=http://bbs.jbzyw.com/thread-266444-1-1.html]《笼养通风之三——湿帘与进风 ...

谢谢 各位老师 同学特别感谢陈老师一直以来的无私奉献

我潜水多年最近刚有勇气发帖 回复哈哈

金鸡报_I2DZH 发表于 2015-6-30 11:20:56

我感觉鸡棚长了不好,最好不超过50米。通风降温都好处理。
页: [1]