负压的几点看法
此为讲课课件,问题有太多延伸,不能文字展现,这只是参考意义,没有适合的负压标准,只有适合自己棚的负压标准,切记!负压通风的几点看法:
负压多少算合适?
因棚而论。正常情况下,例:14米宽80米长的鸡舍、负压保持18-25合适
什么情况下需要负压大:
1、棚宽超过14米以上
2、棚舍太高
什么情况下需要负压低:
1、棚窄低于10米的
2、管式通风,不需要过大负压
负压高低并不代表鸡舍内空气质量:水桶理论
风机出风量过大、窗口小。负压过大、舍内环境缺氧
窗口大、风机出风量小,负压低、舍内空气交换不均匀,造成落风点不均匀,易引发感冒。
负压与风兜联系
进风口小,出风口大,负压代表不了真实的风速
窗户风兜,只兜正面,不兜侧面,造成风向侧流,导致负压虽然大,但并不能达到棚中间,使冷热空气不能充分混合
谢谢分享! 感谢分享 又长了点知识。 实际上负压并不是鸡需要,只是通风需要,只要是舍内空气新鲜,不落冷风 无负压都行
感谢分享 我过去说过,负压不是鸡的需要,是鸡舍和季节的需要! 赵德峰 发表于 2015-1-14 08:00
我过去说过,负压不是鸡的需要,是鸡舍和季节的需要!
通风管通风是不是不用考虑负压呢?因为直接把风带到了棚顶,? 好兆头 发表于 2015-1-14 08:47 static/image/common/back.gif
通风管通风是不是不用考虑负压呢?因为直接把风带到了棚顶,?
那要看你管的安装啦?负压还是要有的
我真不明白,为什么会把负压值研究成了饲养管理过程中的一个正指标,这样会误导好多养鸡的人啊。正像赵总说的那样,鸡是不需要负压的。负压越大对鸡的危害越大。 Jan.W 发表于 2015-1-14 09:32 static/image/common/back.gif
我真不明白,为什么会把负压值研究成了饲养管理过程中的一个正指标,这样会误导好多养鸡的人啊。正像 ...
规模化养殖你怎么能做到零负压?每个指标都有存在的道理!缺少一点,全盘皆输
Jan.W 发表于 2015-1-14 09:32 static/image/common/back.gif
我真不明白,为什么会把负压值研究成了饲养管理过程中的一个正指标,这样会误导好多养鸡的人啊。正像 ...
鸡一定在没有压力下生长最好!但需要有条件的
东北小旭 发表于 2015-1-14 12:38
规模化养殖你怎么能做到零负压?每个指标都有存在的道理!缺少一点,全盘皆输
哈哈,我不是这个意思呀!
1994年我就开始大规模使用纵向负压通风系统,当时是由中国农业大学王云龙教授等人帮助设计的。我们从来也没有关注过负压值是多少,只关注换气量、风速、温度均匀度、和通风死角。我认为这些才是对鸡有影响的正指标。只要鸡舍设计合理,设备采纳合理,管理合理,能达到换气量合理、风速合理、舍内温度相对均匀、无通风死角,这样就可以了呀!哪个负压是个“副产品”,为什么要把一个“副产品”作为一个管理指标去研究呢? Jan.W 发表于 2015-1-14 14:25 static/image/common/back.gif
哈哈,我不是这个意思呀!
1994年我就开始大规模使用纵向负压通风系统,当时是由中国农业大 ...
您说的有道理,遇到高手啦,加你扣扣和微信吧