陈志华 发表于 2014-11-27 15:53:51

又见一例通风转换不当导致的应激

今年青岛畜牧展销会上与一位公司老总交流肉鸡舍通风,他提到在垂直通风转向过渡通风时出现鸡只着凉的现象,前几天到辽宁出差走访几家大公司,又碰到这样的案例。在讨论过程中,发现问题主要出现在通风控制设计上,风机分组的风量配比不当导致鸡只体感温度在转换瞬间下降,从而出现应激。
举例说明:
屋顶24英寸风机10台,纵向50英寸拢风筒风机18台,在控制设计中,第1~2组屋顶24风机各5台,第3~8组纵向50拢风筒风机各3台。
鸡只25日龄,白天室外最高温度20℃时,每小时需要通风量150000m³;夜间室外最低温度12℃,每小时需要通风量45000m³。
风机运行的变化过程如下:
从表中可以看出,当室外温度超过18℃时,风机运行从垂直排风转向纵向排风,,每小时通风量从10万m³瞬间增加到13万m³,鸡舍后段风速从0.02m/s瞬间提高到0.6m/s。由于进风量和风冷的原因,后段笼中靠近走道的鸡只体感温度在一瞬间下降3℃,这样的通风,鸡只自然会比较容易出现应激。

18678545815 发表于 2014-11-27 19:16:39

设计通风时只考虑增加通风量可以降低体感温度,没有考虑纵向风速可以降低体感温度。

滨州前胡饲料 发表于 2014-11-27 19:47:32


学习中。。。。。。。。。。。。。。。

可兽医 发表于 2014-11-27 20:19:35

青岛沙龙上有幸听了陈老师关于通风的讲解,受益匪浅

woniu 发表于 2014-11-27 23:06:49

学习中陈老师!

《沧海一笑》 发表于 2014-11-27 23:22:50

学习中..........谢谢版主分享。

缘来善良 发表于 2014-11-28 02:13:37

太科学 太深奥 没看懂

陈志华 发表于 2014-11-28 10:06:54

18678545815 发表于 2014-11-27 19:16
设计通风时只考虑增加通风量可以降低体感温度,没有考虑纵向风速可以降低体感温度。

确实如此!风量的增加与风速的提高同时存在

陈志华 发表于 2014-11-28 10:07:34

滨州前胡饲料 发表于 2014-11-27 19:47
学习中。。。。。。。。。。。。。。。

互相学习,共同进步!

陈志华 发表于 2014-11-28 10:10:47

可兽医 发表于 2014-11-27 20:19
青岛沙龙上有幸听了陈老师关于通风的讲解,受益匪浅

我也一样受益,只是医药方面我所知有限,俺就像一头牛在听你们这些高手弹琴。

陈志华 发表于 2014-11-28 10:11:57

woniu 发表于 2014-11-27 23:06
学习中陈老师!

我最近在各地走访交流,向一线的朋友们学习。

陈志华 发表于 2014-11-28 10:13:24

《沧海一笑》 发表于 2014-11-27 23:22
学习中..........谢谢版主分享。

最近一段时间出差较多,没怎么发帖,还要请诸位谅解!

陈志华 发表于 2014-11-28 10:16:49

缘来善良 发表于 2014-11-28 02:13
太科学 太深奥 没看懂

可能你没用横向风机,所以理解不深。就是横纵向排风转换的过程中,风量和风速增加太快,不柔和,鸡只感觉不舒服,容易得病。

缘来善良 发表于 2014-11-29 02:16:26

陈志华 发表于 2014-11-28 10:16
可能你没用横向风机,所以理解不深。就是横纵向排风转换的过程中,风量和风速增加太快,不柔和,鸡只感觉 ...

陈老师解释的很细致 略微明白点 以后有机会向陈老师请教啊

缘来善良 发表于 2014-11-29 02:17:19

陈志华 发表于 2014-11-28 10:10
我也一样受益,只是医药方面我所知有限,俺就像一头牛在听你们这些高手弹琴。

陈老师太客气了
页: [1] 2
查看完整版本: 又见一例通风转换不当导致的应激