雄鹰 发表于 2014-11-12 02:08:01

老张兽医 发表于 2014-11-11 17:11
详细看了该文章和回复,有&# ...

从你提的几个问题,感觉你对鸡棚设计理解和我有差别,绝没有贬低你的意思。谢谢张老师的问题。

雄鹰 发表于 2014-11-12 02:17:53

老张兽医 发表于 2014-11-11 17:32
还有什么是垂真通风

垂直通风没有研究过,只要负压通风能弄明白。有必要多加几个风机吗?况且,我们的鸡舍还达不到18m宽、有没有必要安装垂直通风、我见的鸡舍还没有过18m的、想信操作正确、中间不缺氧。以上为我个人理解、不是专家强迫让我写的、如有雷同、纯属巧合。谢谢。

老张兽医 发表于 2014-11-12 03:45:10

雄鹰 发表于 2014-11-12 02:17 static/image/common/back.gif
垂直通风没有研究过,只要负压通风能弄明白。有必要多加几个风机吗?况且,我们的鸡舍还达不到18m宽、有 ...

明白,谢谢学习了,我一直认为负压和你们所说的纵风速有直接关系,只是不能理解它们为什么没关系了。因为我们没有负压表和测风速设备全凭感觉,所以以前没太观注过这些,这棚鸡好好的体验下。

老张兽医 发表于 2014-11-12 04:07:01

雄鹰 发表于 2014-11-12 02:08 static/image/common/back.gif
从你提的几个问题,感觉你对鸡棚设计理解和我有差别,绝没有贬低你的意思。谢谢张老师的问题。

看明白是没有问题,只是不能理解,因为我认为在棚宽长一定(或者说就单指我们鸡场13*60米)负压取决于通风量(风机开多少)和进风口开放大小,纵风速也取决于通风量(风机开多少)和进风口开放大小它们也就直接和负压有关系,应该可以计算的。那么负压和纵风速都取决于鸡舍宽度吗?为什么?你应该是指你们那种标准化平养鸡舍各放面参数都稳定的情况下负压才取决于棚宽吧。

老张兽医 发表于 2014-11-12 06:16:27

雄鹰 发表于 2014-11-12 02:17 static/image/common/back.gif
垂直通风没有研究过,只要负压通风能弄明白。有必要多加几个风机吗?况且,我们的鸡舍还达不到18m宽、有 ...

谢谢赐教,小弟迟钝,我总结一下,希望指出错误:
1,其中有几个概念,(1)负压,我指的是鸡棚内的实际负压。你说的22.5p可建18*150m的那个数值应该是标准化鸡舍的标准负压吧。(2)纵风速,应该是舍内的风速吧,但舍内不同位置应该相差很大吧。(3)通风口风速,这个应该没什么疑问,但应该距通风口多远才算标准呢?(4)通风量,我指的就是开多少风机。
2,我总结的几点结论,在以下内容中提到鸡舍单指我们的(13*60m,三层三排笼养,日照东港地区)鸡棚。(1)舍内实际负压取决于通风量和通气口开放的大小,实际负压和通风量成正比,和通气口大小成反比。(2)您提到的22.5p是标准化平养鸡场的负压极限值,在标准化鸡舍(通风口数量和开放大小符合的情况下)此时的通风口风速是6.3m/s。(3)负压如果超过40对鸡影响很大了。(4)在实际负压正常(22.5以内)的情况下纵风速和实际负压没关系,主要取决于鸡舍宽度。但如在极端的负压情况下除处,在负压过大时和纵风速成反比。(5)当大部分条件(棚舍大小、舍内外温差、所需温度、通风量等)不确定的情况下无法确定各种参数,也没有固公式计算。
3,还有几个问题,纵风速在鸡舍什位测比较合理?进风口风速在什么位置测比较合理?我们的鸡舍(上面提到的)负压值极限是什么?标准负压值和棚宽是什么关系,有没有公式计算?笼养在单位体积鸡只增加了对标准负压有没有影响,是什么样的影响?


雄鹰 发表于 2014-11-12 08:58:04

老张兽医 发表于 2014-11-12 06:16
谢谢赐教,小弟迟钝,我总&# ...

这样聊太累人,眼睛都疼了,还是现场聊好。

老张兽医 发表于 2014-11-12 11:19:34

雄鹰 发表于 2014-11-12 08:58 static/image/common/back.gif
这样聊太累人,眼睛都疼了,还是现场聊好。

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png我打了一个多小时。

老张兽医 发表于 2014-11-12 11:20:54

版主在吗?可否用几分钟看看赐教赐教。

老张兽医 发表于 2014-11-12 16:21:20

要石沉大海了吗?有没有呀!

雄鹰 发表于 2014-11-13 12:58:09

是叫我吗?

老张兽医 发表于 2014-11-14 17:22:07

雄鹰 发表于 2014-11-13 12:58 static/image/common/back.gif
是叫我吗?

看看我的理解对不对?

雄鹰 发表于 2014-11-14 20:01:46

还有偏差。给你个电话15006606965

老张兽医 发表于 2014-11-16 08:08:26

雄鹰 发表于 2014-11-14 20:01 static/image/common/back.gif
还有偏差。给你个电话15006606965

谢谢。

鸡神。 发表于 2014-11-27 20:12:05

你好,对于负压通风我不甚了解,想试试看是不是真的对鸡有帮助,先用一鸡舍做一下实验,鸡舍长70米宽15米,四列五走廊负压表应该控制到多少为宜呢:)