看看我家的通风方式,请多指正
鸡舍带拐弯的,在旧鸡舍基础上改造的,大风机安装在东西走向鸡舍的最东头侧墙,对称一边2个。。。在拐弯处安装的水暖和暖风炉,南北走向鸡舍的2个过道各有2个小烟筒口
一共有4个小烟筒口,小烟筒口内部看,。。
鸡舍最顶部平均分布的风机一共有5个。。。。
进风口主要在南北走向鸡舍墙上边一左一右开洞。。。
现在问题就是已经连续有几批了,都是前期不错,每次到26天左右起呼吸道,而且带病毒。我想是不是我家这通风风量不够啊,是不是还是氧气不够啊。怎么弄才能保持柔风不停呢?怎么弄通风量增加而温度不至于降太多呢,有哪些需要改进的地方请大家多指正,谢谢了,新手求指点 最好上照片看看 参考一下
回 1楼(缘来善良) 的帖子
缘来善良:最好上照片看看 参考一下 (2014-02-20 00:40) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif发了 怎么显示不全啊 能看到了不
回 2楼(mzx402467288) 的帖子
mzx402467288:发了 怎么显示不全啊 (2014-02-20 00:43) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif看不见呢.......... 小烟筒口 烟筒口内部看 鸡舍顶风机
回 1楼(缘来善良) 的帖子
缘来善良:最好上照片看看 参考一下 (2014-02-20 00:40) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif完工了 弄好了 就是照的时候没弄好,还得歪脖子看:)。你真是个热心人啊,太感谢你了 睡觉明早回复 进气孔太少负压太大 这个季节你风机抽长了 鸡着凉 时间短氧气不够 多加些直径160的PVC风管子 质量次的20多一根 4米长 效果就不一样了 楼主描述的呼吸道问题,基本可以确 定就是通风量不足,鸡舍空气质量差引起,以后改造通风设施,加强通风量,改善鸡舍空气质量,呼吸道的发生会大大降低 善良可是通风方面的专家,在这方面很有一套的 你所用风机只适合于夏季降温。秋--春季养鸡用来通风反受其害。自然通风不够的话,建议安装顶排【天窗式】或80*80+pvc管进气。 “鸡舍最顶部平均分布的风机一共有5个” 这五个风机没有看到,像网友缘来善良说的增加进风口,要均匀,长一些,不要让冷风吹到鸡。
顶部的风机不能常开,风机一直转会形成固定风道,空气会从进气孔直接流向风机,这样死角的地方空气流通交换的不好,要用最小通风量的方法,定时启动,如果顶部通风风机风力过大,可以选择调速器调的略慢一些。