辛集小小子 发表于 2014-2-20 00:27:39

看看我家的通风方式,请多指正

鸡舍带拐弯的,在旧鸡舍基础上改造的,大风机安装在东西走向鸡舍的最东头侧墙,对称一边2个。。。
在拐弯处安装的水暖和暖风炉,南北走向鸡舍的2个过道各有2个小烟筒口
一共有4个小烟筒口,小烟筒口内部看,。。
鸡舍最顶部平均分布的风机一共有5个。。。。
进风口主要在南北走向鸡舍墙上边一左一右开洞。。。


现在问题就是已经连续有几批了,都是前期不错,每次到26天左右起呼吸道,而且带病毒。我想是不是我家这通风风量不够啊,是不是还是氧气不够啊。怎么弄才能保持柔风不停呢?怎么弄通风量增加而温度不至于降太多呢,有哪些需要改进的地方请大家多指正,谢谢了,新手求指点

缘来善良 发表于 2014-2-20 00:40:25

最好上照片看看 参考一下

辛集小小子 发表于 2014-2-20 00:43:44

回 1楼(缘来善良) 的帖子

缘来善良:最好上照片看看 参考一下 (2014-02-20 00:40) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

发了 怎么显示不全啊

辛集小小子 发表于 2014-2-20 00:46:24

能看到了不

缘来善良 发表于 2014-2-20 00:46:37

回 2楼(mzx402467288) 的帖子

mzx402467288:发了 怎么显示不全啊 (2014-02-20 00:43) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

看不见呢..........

辛集小小子 发表于 2014-2-20 00:48:09

小烟筒口

辛集小小子 发表于 2014-2-20 00:50:44

烟筒口内部看

辛集小小子 发表于 2014-2-20 00:53:31

鸡舍顶风机

辛集小小子 发表于 2014-2-20 00:55:16

回 1楼(缘来善良) 的帖子

缘来善良:最好上照片看看 参考一下 (2014-02-20 00:40) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

完工了 弄好了 就是照的时候没弄好,还得歪脖子看:)。你真是个热心人啊,太感谢你了

辛集小小子 发表于 2014-2-20 00:55:44

睡觉明早回复

缘来善良 发表于 2014-2-20 01:12:58

进气孔太少负压太大 这个季节你风机抽长了 鸡着凉 时间短氧气不够 多加些直径160的PVC风管子 质量次的20多一根 4米长 效果就不一样了

尤步得@168 发表于 2014-2-20 08:03:12

楼主描述的呼吸道问题,基本可以确 定就是通风量不足,鸡舍空气质量差引起,以后改造通风设施,加强通风量,改善鸡舍空气质量,呼吸道的发生会大大降低

千寻一梦 发表于 2014-2-20 08:17:16

善良可是通风方面的专家,在这方面很有一套的

鸡多风雨 发表于 2014-2-20 09:25:00

你所用风机只适合于夏季降温。秋--春季养鸡用来通风反受其害。自然通风不够的话,建议安装顶排【天窗式】或80*80+pvc管进气。

捷力电子 发表于 2014-2-20 10:17:31

“鸡舍最顶部平均分布的风机一共有5个” 这五个风机没有看到,像网友缘来善良说的增加进风口,要均匀,长一些,不要让冷风吹到鸡。
顶部的风机不能常开,风机一直转会形成固定风道,空气会从进气孔直接流向风机,这样死角的地方空气流通交换的不好,要用最小通风量的方法,定时启动,如果顶部通风风机风力过大,可以选择调速器调的略慢一些。