回 10楼(缘来善良) 的帖子
缘来善良:进气孔太少 负压太大 这个季节你风机抽长了 鸡着凉 时间短氧气不够 多加些直径160的PVC风管子 质量次的20多一根 4米长 效果就不一样了 (2014-02-20 01:12) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif谢谢你,一会继续发图片
回 13楼(鸡多风雨) 的帖子
鸡多风雨:你所用风机只适合于夏季降温。秋--春季养鸡用来通风反受其害。自然通风不够的话,建议安装顶排【天窗式】或80*80+pvc管进气。 (2014-02-20 09:25) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gifpvc怎么弄?从窟窿里直插进去还是新开孔弄?
回 14楼(捷力电子) 的帖子
捷力电子:“鸡舍最顶部平均分布的风机一共有5个” 这五个风机没有看到,像网友缘来善良说的增加进风口,要均匀,长一些,不要让冷风吹到鸡。顶部的风机不能常开,风机一直转会形成固定风道,空气会从进气孔直接流向风机,这样死角的地方空气流通交换的不好,要用最小通风量的方法,定时启 .. (2014-02-20 10:17) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
现在就是最边上的鸡有的瘦小的不成样子,我估计氧气不够,安pvc 新开孔插?还是在现有窟窿里插?新图片马上来,谢谢 这图看的脖子受不了:lol
回 17楼(mzx402467288) 的帖子
mzx402467288:现在就是最边上的鸡有的瘦小的不成样子,我估计氧气不够,安pvc 新开孔插?还是在现有窟窿里插?新图片马上来,谢谢 (2014-02-20 10:37) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif现在窟窿应该可以,数量不够你在加一些。缘来善良的正压通风不错,你也可以加两条正压通风管道,正压通风还是用定时+温控组合控制。 通风口确实需要改动,你养多少鸡啊 ,具体你自己算一下还有实际测量就知道了
回 10楼(缘来善良) 的帖子
缘来善良:进气孔太少 负压太大 这个季节你风机抽长了 鸡着凉 时间短氧气不够 多加些直径160的PVC风管子 质量次的20多一根 4米长 效果就不一样了 (2014-02-20 01:12) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif怎么弄?在这些窟窿上直插进入深到舍内最顶部吗??
回 11楼(lyybd168) 的帖子
lyybd168:楼主描述的呼吸道问题,基本可以确 定就是通风量不足,鸡舍空气质量差引起,以后改造通风设施,加强通风量,改善鸡舍空气质量,呼吸道的发生会大大降低 (2014-02-20 08:03) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif说得对,我也怀疑是氧气不足,。谢谢
回 13楼(鸡多风雨) 的帖子
鸡多风雨:你所用风机只适合于夏季降温。秋--春季养鸡用来通风反受其害。自然通风不够的话,建议安装顶排【天窗式】或80*80+pvc管进气。 (2014-02-20 09:25) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif为什么不适合?想弄管子呢。 5000鸡,南北舍育雏,长50宽10,随着鸡扩群,慢慢就到南北舍了,管子直插进入吗?两个进气口用管子加弯头再加根打孔的管子好不? 这是最东北角有小的不成样子的小鸡,下边的进气口是出粪的,按说也有氧气啊,我过去呆了下,感觉不到空气 顶部风机@捷力电子@小辛养殖 @小辛养殖高手请来看看 干活完吃饭完了再回复,谢谢了
回 12楼(千寻一梦) 的帖子
千寻一梦:善良可是通风方面的专家,在这方面很有一套的 (2014-02-20 08:17) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif过奖了 专家 我可不敢担当 只是没事爱琢磨