个体养殖户 发表于 2013-12-20 16:55:09

  暖风管的安装

  1.冬季将现有的侧窗、地窗、天窗用双层塑料薄膜和2-5厘米厚的泡沫板密封。
  2.侧墙风机数量为每千只鸡安装一台风机:直径300毫米,功率0.37kw,通风量3000立方米/小时。每台风机加装独立的闸刀控制开关,并安装统一控制的配电柜。
  3.每间房(或间距4米)安装一根直径160毫米、长3000至4000毫米的PVC导风管,要求导风管沿屋脊平行延伸到鸡舍中部过道上段,导风管鸡舍外加装弯头。
  通风量的计算和风机使用方法
  1.通风系数按冬季最小通风量0.93 立方米/小时/千克计算。
  2.通风量按鸡群的规模采用一台或多台同时定时,定时应采用秒(s)定时,一般转时不超过30秒。
  3.舍内通风量按以下公式进行计算:
  通风量=进鸡数量×平均体重×0.93立方米/小时/千克×0.5。
  技术优点
  1.节煤效果显著,从试验结果看,节煤达1/3。
  2.鸡舍空气质量好,空气循环顺畅,没有死角;保温保湿,利于鸡只生长。
  3.解决了鸡舍冬季通风难控制的问题,降低了由于人为调整通风量不当引起的各种疾病;减少添加燃煤的次数;减少因刮风天气的变化对鸡舍侧窗调整的频率。降低工人的劳动强度。
  4.新鲜空气直接通过导管到达鸡舍最高部位,冷空气在最高部位发生交换,避免了鸡群因受冷而引发疾病。
  5.该技术投资小,改造有5000只鸡的标准鸡舍约需费用3500元,且操作简单,使用方便。

京南肉鸡 发表于 2013-12-20 18:25:10

好细致的安装通风 管理 细节

潍坊 发表于 2013-12-20 20:09:10

好细致的安装通风 管理   细节

缘来善良 发表于 2013-12-20 21:33:21

建议通风导管的弯头还是安装在鸡舍里效果会更好

外地神仙 发表于 2013-12-20 22:19:44

楼主绝对是高手!!不过鸡舍宽度不一样,伸进鸡棚的管子有区别!!

正方形 发表于 2013-12-21 01:19:15

请问用的那种炉子?

张建民 发表于 2013-12-21 07:01:43

楼主说的直径30厘米的风机吧。有没有方型的。
有知道价格的么?
在鸡舍顶部开通风眼效果怎么样?

平静の风 发表于 2013-12-21 10:01:12

安上通风管进风口风速达到不达不到一定的风速是不是不太重要了?盼知道的朋友回答。
页: [1]
查看完整版本:   暖风管的安装