lang2005 发表于 2013-9-27 08:08:47

请教:风门的大小开启固定,风机数量的增减。会出现什么情况?

如标题,小窗开启大小固定在例如3cm,但是,有4个风扇,如果只增减风扇的数量,会出现什么情况?比如风速减小?

请各位指出其中的利弊!谢谢各位!

laohao2030 发表于 2013-9-27 09:27:35

http://bbs.jbzyw.com/read.php?tid-175678.html看看这个贴

外地神仙 发表于 2013-10-1 22:12:55

建议你安装负压表!风机的数量决定风量的大小,进风口的大小决定风速的大小!负压的大小决定窗户需要开的大小!标准化鸡舍采用的是负压通风原理,没有它,什么都是在瞎蒙!!

黑马doctor 发表于 2013-10-2 00:52:04

安装负压表是对的,负压的大小决定小窗出风口的风速!

程轸 发表于 2013-10-9 19:48:07

造成负压的大小,负压大,会营养风机的功率,造成缺氧,负压小,夏季温度高时可能不太影响,春秋冬季的话,冷风会直接吹到身上,造成冷应激。