- 0.1m厚水廉片 -250风量/平方尺(亦即1.27M/S的风速)
- 0.15m厚水廉片 -400 风量/平方尺(亦即2.03M/S的风速) 电风扇的风量转换率 (CFM-F)
- -48寸高效率电风扇 = 20,000 风量(立方英尺/分钟)
- -36寸高效率电风扇 = 10,000 风量 水帘的简单算法:
• 经验简单算法: ft2 水帘片= cfm(立方英尺/分钟)/ 350-400 (15公分厚水帘) 举例为:8台48” 风机,则为8 × 20000/400=400 平方英尺=37.15平方米
ft2 水帘片= cfm / 250 (10公分厚水帘) 实际上,请记住以下语言:
关于风机的数量计算,以鸡舍截面面积× 鸡舍内的风速 除以每台风机的通风量,鸡舍的风速为鸡舍的长度除以60秒
水帘的面积计算,为全部通风量除以过帘风速。 再说了你们那的风机 水帘价格都是我们这的2倍 1分钟就要换一篇空气,要不用水帘会带来后面高温高湿.风机4台才行、还要截面风速达2、5m/s才行
水帘20平米
回 14楼(梦里水乡) 的帖子
梦里水乡:但实际上,很多公司的风量得不到45000立方米/小时,请注意!另外,15公分厚的水帘对于风机的性能有很高的要求,用水帘时,鸡舍内的负压应在0.05-0.1 之间。 (2012-07-18 22:02) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif谢谢啊,没想到这里面有那么多东西得去学习
回 4楼(lyybd168) 的帖子
lyybd168:设计水帘应根据当地气候,鸡舍大小以及饲养品种和日龄(也就是每平方米多大体重的鸡群),楼主最好能描述一下饲养品种和体重数量。2台1.1米的风机太少,最少要四个,水帘15平方米左右。 (2012-07-18 17:58) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif养殖的是65天的快大鸡,数量4500只,30日龄
回 11楼(青州信杰温控) 的帖子
青州信杰温控:风机数量跟风机的风量有关系;四台应该就可以的;能保证每分钟一次的换气量;水帘面积是根据风量设定的;又有10公分厚跟15公分厚不同;十五公分厚的13平方;十公分厚的20平方;风机850元/台,水帘110元/平方。 (2012-07-18 21:45) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif如果从你那边买的话,运费也不少吧,最难的就是一旦出现问题,维修就麻烦了。 不说别的,我在网上买了个手机,2周后出现问题了,卖家说我寄回厂里去修,这样一个来回要一个月左右,这手机对我来说就是可有可无了
回 5楼(zzmzcwj) 的帖子
zzmzcwj:1分钟就要换一篇空气,要不用水帘会带来后面高温高湿.风机4台才行、还要截面风速达2、5m/s才行、风速很重要(2012-07-18 18:24) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
我们这边的难舍全是开放式的鸡舍,那他们的通风换气能达到这个数值吗
回 26楼(广西南宁鸡翁) 的帖子
广西南宁鸡翁:我们这边的难舍全是开放式的鸡舍,那他们的通风换气能达到这个数值吗 (2012-07-19 01:22) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif水帘降温纵向通风是相对封闭式鸡舍而言,开放式鸡舍不要考虑水帘降温,可以在鸡舍安装风机 风机不是要封闭起来才能发挥其作用吗?我们这边全是砖结构的鸡舍,夏天早上9点在房上淋水,里面开风扇吹 要风机,必须加湿帘,不然效果很差