舍内34度,想安水帘,请帮忙
我们南方很热,平时10点左右温度可以达到32度以上了。我的鸡舍是保温鸡舍,全广西可能就我一个在用了。长是50米,宽是10米,边上高2.5米,中间高3.6米,现在请问我要用多少平方的湿帘,要安几个风机呢?我上次到南宁去,老板帮我算了一下2台1.1米的风机用在我这个鸡舍里面,2分钟可以换一次气,请问这样的通风量够不够?如果不安装湿帘,仅是安装风机,这个夏天能不能达到降温的效果呢?
顺带说一下,1.1米的风机在南宁要1600元(改装220V),湿帘280元/平方!!!!l贵。。。。
请大家给个招吧 去淘宝搜,电话联系 肯定不行,风机湿帘也太贵,我们这1.4米风机1.1三相电机才1000多湿帘110每平方, 去论坛上搜一下,关于通风的主题多着呢。 设计水帘应根据当地气候,鸡舍大小以及饲养品种和日龄(也就是每平方米多大体重的鸡群),楼主最好能描述一下饲养品种和体重数量。2台1.1米的风机太少,最少要四个,水帘15平方米左右。 1分钟就要换一篇空气,要不用水帘会带来后面高温高湿.风机4台才行、还要截面风速达2、5m/s才行、风速很重要 你多少日龄了,赶紧的吧! 早做打算,以防高温。 肯定不行,风机湿帘也太贵,我们这1.4米风机1.1三相电机才1000多,湿帘每平方15厘米厚90左右 关注:P :P 风机最少1.4米的2台,湿帘10平米左右 风机数量跟风机的风量有关系;四台应该就可以的;能保证每分钟一次的换气量;水帘面积是根据风量设定的;又有10公分厚跟15公分厚不同;十五公分厚的13平方;十公分厚的20平方;风机850元/台,水帘110元/平方。 通风量以确定所有鸡舍的空气能在1分钟换气一遍为最大值;即以鸡舍的体积(长×宽×高)除以每台风机的通风能力(立方米/分钟),得到风机的数量;
举例: 84米长,12米宽,侧墙高度在2.5米,房顶高4米,则:84 × 12 × (2.5+4)/2=3276立方米 3276除以每台风机的能力,(以厂方通风量× 80%) 45000立方米/小时得到
600立方米/分钟 则为3276/600=5.46=6台 但实际上,很多公司的风量得不到45000立方米/小时,请注意!另外,15公分厚的水帘对于风机的性能有很高的要求,用水帘时,鸡舍内的负压应在0.05-0.1 之间。