温控存在缺陷
咱的大牧人温控系统设置在高温(31.5以上)时,出风口温度75度送风风机启动。当温度低于设置温度需要提温时,提温过程中出风口高于75度时,送风风机起动频繁,温度越高启动间隔越短,使舍内温度升温很快。当炉温下降时,出风口低于75度时,送风风机启动间隔越长,舍内温度降温很快。这样在出风口只设置一个温度,导致升温很快降温很快,升上去还不容易降下来!如果设置两个温度,一个上限温度,高温时停止或低频送风;一个下限温度,低温时加强送风。
锅锅我说滴对不对?这样温度是不是能恒定? 关键是温控探头放置的位置?要是温控探头放置的位置的温度有代表性,烧炉和送风配合才能有效控制鸡舍内的温度。 设置上限和下限温度是必须的,但也不能很好的解决温题,这是很多热风炉的通病 还有个问题,引风机低于设定温度0.3时自动启动,但是高于0.3时他却不自动停止,这点很不好,引风机不停,舍温就不是高0.3,0.5的问题了,可能更高,如果在高于0.3时自动停止就好了 所有的温控只控制鸡棚内温度,其它的不是画蛇添足吗
回 3楼(宇峰) 的帖子
宇峰:还有个问题,引风机低于设定温度0.3时自动启动,但是高于0.3时他却不自动停止,这点很不好,引风机不停,舍温就不是高0.3,0.5的问题了,可能更高,如果在高于0.3时自动停止就好了 (2011-11-28 21:35) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif引风机和舍温一个温控就解决了,我的就是 热风炉的作用不只是升温,有时它的作用就是输送新鲜的热空气,不必设置出风口温度 温控虽然是自动装置,却也不是全自动就不用人管了的。应该把暖风炉的炉温掌握在75度左右,或者根据鸡舍内温度的高低适当调整暖风炉的温度。温控探头感知温度是需要时间的,若是炉温超过85,那么暖风炉停止送风之后的一两分钟之内舍温还有可能提高0·5度左右。这个从温控仪的温度显示就可以看出来。从掌握暖风炉的温度通过温控仪以及探头来掌握鸡舍的温度,赵老师说过探头的位置很重要。
暖风炉比地炉最大的缺点就是,不能断煤。在舍温需要30度以上,炉温低语50度的情况下。不及时加煤,甚至炉子里的煤快燃烧尽的话是很危险的。舍温达不到温控仪的温度,暖风炉会不停的供风,炉温会越供越低~~~~之后就一定是灾难!这些老养殖户一定都有经验,新的养殖户应该注意,小心谨慎。还是赵老师的3*8班,值班不睡觉最稳妥。我们小养殖户可能做不到,不熟悉的时候也得多熬点夜。 填煤是个技术活需要拿捏火候:lol :lol
回 7楼(鸡程锦绣) 的帖子
鸡程锦绣:温控虽然是自动装置,却也不是全自动就不用人管了的。应该把暖风炉的炉温掌握在75度左右,或者根据鸡舍内温度的高低适当调整暖风炉的温度。温控探头感知温度是需要时间的,若是炉温超过85,那么暖风炉停止送风之后的一两分钟之内舍温还有可能提高0·5度左右。这个从温控仪的温度显 .. (2011-11-28 22:16) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif你说的很对,刚接手时不知道自动的坏处,现在摸着规律了,设定温度低于0点2加煤,手动引风、关闭 设一个低温报警就行啦 设置两个温控,一个控温,一个控风机。
回 7楼(鸡程锦绣) 的帖子
鸡程锦绣:温控虽然是自动装置,却也不是全自动就不用人管了的。应该把暖风炉的炉温掌握在75度左右,或者根据鸡舍内温度的高低适当调整暖风炉的温度。温控探头感知温度是需要时间的,若是炉温超过85,那么暖风炉停止送风之后的一两分钟之内舍温还有可能提高0·5度左右。这个从温控仪的温度显 .. (2011-11-28 22:16) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif原来养鸡晚上可以睡觉啊? 来学习一下!
回 12楼(鸡不再失) 的帖子
鸡不再失:原来养鸡晚上可以睡觉啊? (2011-11-29 10:21) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif后半夜两个小时起来一次,算是睡觉吧。你们都后半夜也不睡觉的吗?!