鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 21305|回复: 3
收起左侧

通风的计算

[复制链接]

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2022-11-14 09:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
最小通风量的计算(如何设置风机的开启关闭时间)


最小通风量:是鸡群在养殖过程中的某个时期所需要的最小通风量。是维持鸡群正常生长发育的最小通风量。可以通过风机设置(开启、停止时间来达到最小的通风量)。在外界温度低于鸡群需要的目标温度时,常会使用最小通风量。


最小通风量=养殖数量×体重(公斤)×呼吸率

养殖数量和公斤体重都是已知数值,呼吸率是一个变数,它根据外界温度的变化会发生改变。呼吸率如何选择?主要看外界温度,可以简单按照一下选择。

低于-5℃,0.3-0.4

-5~4℃,0.4-0.5

4~15℃,0.5-0.8

高于15℃,0.8-1.2


如:养殖25000只,14天,体重500克,外界温度5-10度。

1、最小通风量=25000×0.5×0.6=7500 m/小时

2、计算风机开启比例:最小通风量/风机排风量=7500/38000≈20%



风机排风量:我们常用的大风机一般是边长1.4米的箱式风机,其排风量受到鸡舍负压、供电电压、皮带轮、电机使用年限、扇片灰尘、轴承等多因素影响,很难达到理想的排风,一般按照36000-38000m/小时计算即可。

3、选择时控的风机周期:3-4分钟=180-240秒根据鸡舍结构不同,合理选择循环周期,不能太死板。一般情况下,当前的标准化鸡舍建议使用8-5-4-3的循环分制。当前14天,外界温度5-10度,可以使用4分钟循环。

4、风机开始时间=开启比例×循环周期=20%×240秒=48秒=50秒

停止时间=240-50=190秒

5、风机时控制初步设置:最小开启时间为50秒,停止时间为190秒。

6、风机温控初步设置:

目标温度+1.8℃不同周龄1台大风机的参考温控数值:

1周2.2,2周1.8,3周1.4,

4周1.1,5周0.7,6周0.5


7、根据舍内温度和湿度变化调整风机开始和温控温度。

温度上升、湿度上升,增加开启时间,温控温度不动

温度上升、湿度下降,维持开启时间,温控温度提高

温度下降、湿度上升,维持开始时间,温控温度不变

温度下降、湿度下降,

减少开始时间,温控温度不变


最小通风量时,进风窗口的配置计算方法



进风窗的要点:

所有的最小通风进风窗应该将空气拉到鸡舍的顶部,在风扇关闭的时候进风窗也是关闭的,确保鸡舍里面不会失去压力。进风窗开口大小应该足够达到要求的静态压力和空气流速。侧墙进风窗开口最小为5厘米。一个封闭良好的鸡舍应该在进风窗关闭的情况下保留一个1.2米风机的运行,达到一个静态压力,最起码37.5帕斯卡。如果静态压力低于25帕斯卡,鸡舍漏风太多,这个问题必须立即解决。

如何计算鸡舍的容积:

鸡舍容积(立方米)= 平均高度(侧墙高度+ 屋脊高度÷ 2)×长度×宽度。

距离:宽度23米,长度110米,侧墙高度1.5米,屋脊高度4米

1.5 + 4÷2=2.75 米

2.75× 23×110 = 6,958 立方米

如何计算每立方米的加热能力:

我们建议加热能力起码为0.05千瓦/立方米。随着加热能力的增加,生产性能一般也提高。新鸡舍的设计加热能力应该达到0.07 千瓦/立方米。在寒冷的国家,比如加拿大和俄罗斯,这个应该提高到0.1千瓦/立方米。

每立方米加热能力= 加热器数量* 加热器功率/鸡舍容积(立方米)

举例:6台加热器,每台80千瓦

6× 80=480÷ 6958= 0.069千瓦/立方米

如何计算风扇每分钟排风能力:

每小时风扇排风能力÷ 60= 每分钟排风能力

举例: 18,000立方米/小时÷60 = 300 立方米/分钟

如何计算最小通风需要几台风扇:

容积/ 空气交换时间/ 风扇能力

举例: 6,958 立方米÷ 8 分钟÷ 300 立方米/分钟=2.9 台风扇. 永远要把风扇数量往上凑整。

图片

如何计算最小通风的进风窗开口大小:

我们需要计算每秒钟风扇排风量。

最小通风打开的风扇数量× 风扇每小时排风量(立方米) ÷ 一小时有多少秒(3600)

举例: 3× 18,000÷ 3,600= 15米

下一步你需要计算经过进风窗的空气速度, 确保空气达到鸡舍的屋脊,然后再落到地面。这个例子里的鸡舍宽度是23米,所以要求经过进风窗的空气速度是8米/秒。风扇能力÷ 空气速度= 最小通风需要的进风面积。

举例: 15÷ 8= 1.875 平方米。

单个小窗进口大小计算

计算出总进风面积以后,用总进风面积÷鸡舍总的小窗个数=单个小窗的进风面积,

例如某鸡舍(0.3米×0.6米)进风小窗为80个,

举例:1.875÷80=0.024平方米(单个小窗进风口)

单个小窗进风口÷单个小窗长度=小窗开启大小,

举例:0.024÷0.6米=0.04米×100=4厘米(小窗开启大小)






回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2022-11-14 09:51:38 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2022-11-15 09:44:09 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2022-12-4 08:01:52 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
一米的排风机每小时排风能力14000立方米,即每分钟排风能力为14000/60=233.33立方米。
1.4米的排风机每小时排风能力36000立方米,即每分钟排风能力为36000/60=600立方米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-5-1 19:11 , Processed in 0.100086 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表