鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16646|回复: 0
收起左侧

种鸡通风管理- 第三部分

[复制链接]

荣誉版主

奉献是美德。

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

优秀会员奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
河南省郑州市
发表于 2022-9-5 14:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
简单的负压测试

为了在可控环境的育成或产蛋舍中有效地产生负压,舍内需要尽可能地保持气密性。通常情况下,空气渗漏点位于屋脊沿线、靠近风机的地方、门的周围和承重墙的沿线。在使用卷帘的鸡舍中,卷帘通常是最大的空气泄漏源。

通过关闭所有的进气口来测试鸡舍的密封效果,然后测量任何一个进气口或门的负压。开启相当于0.30立方米/分钟(每平方米建筑面积18立方米/小时)的风机容量。压力超过37.5帕时,应记录进风口处的负压。负压<25帕,说明鸡舍密封性差。

过渡通风

当室内温控器凌驾于循环定时器之上,使循环风机连续运转,其余的过渡风机分阶段控制温度时,这个极端是过渡通风的开始。过渡通风是介于最小通风和隧道通风之间的温度控制阶段。过渡通风的主要功能是增加舍内空气交换和管理温度,而不会在鸡背高度上产生高风速。在完全过渡模式下产生的最大风速,在现代隧道通风的鸡舍中,可以达到全隧道通风能力的25%到50%。这是隧道通风舍通风的一个重要阶段,特别是在育成期可以保证鸡的舒适度和早期采食量。鸡群均匀度管理是从第1周开始的,并由早期的采食量和温度管理驱动。

完全过渡通风对风机容量的需求

在典型的育成和产蛋隧道通风鸡舍中,过渡通风系统通常使用隧道总通风能力的30-50%。在寒冷的气候条件下,拥有更多的过渡通风能力是有益的。过渡能力也可以用建筑面积来表示。每平方米建筑面积1.2至1.8立方米/分钟,或在完全过渡通风时,空气交换率为2至3分钟。

  • 这些风机使用沿鸡舍长度方向均匀分布的进风口/小窗。进风口由负压控制时的效率最高。该系统提供了出色的温度控制,降低了鸡群受寒的风险,是任何通风系统的重要组成部分。

  • 在过渡通风的最后阶段(完全过渡),进风口处于全开位置,隧道进风口也将打开一部分,以提供额外的进风量,以配合风机的要求,同时平衡静压。

完全过渡通风需要的进风口数量?
  • 取决于-特定静压下单个进风口的容量。
  • 取决于-完全过渡通风模式下的换气要求。
  • 在寒冷气候下,没有纵向通风系统,所有的通风都要使用侧墙进风口。这些鸡舍的最大换气时间应该少于1分钟,以应对炎热的环境。
  • 在过渡的最后阶段,隧道进风口需要打开以平衡静压。
  • 可以通过结合小窗和打开更多隧道进风口以及风机,来延迟进入隧道通风。这些进一步的阶段,有时也被称为隧道辅助模式,可以显著增加空气交换,而不会大幅提高地面的风速。
  • 鸡舍过渡到隧道通风时,外部温度需要很温暖-高于25°C 。

计算过渡通风需要的进风口数量

示例风机
例子中使用的风机容量额定负压为25帕
900毫米,换气能力为340立方米/分钟
1,270mm,换气能力680m3/min
风机需求根据鸡舍面积而定:1.2至1.8立方米/分钟/平方米

示例鸡舍
鸡舍尺寸:长150米,宽14米,平均高度2.88米
平均高度 = 2.5米 +(0.5 x 0.75米)= 2.88米
鸡舍建筑面积:150米×14米 = 2,100平方米

使用容量680立方米/分钟的风机计算所需风机数量的示例
地面面积 × 1.2-1.8立方米/分钟/平方米 = 所需风机数量
2,100平方米 × 1.2至1.8立方米/分钟 = 2,520至3,780立方米/分钟 = 需要4至5台风机

过渡通风需要多少个进风口/小窗?

计算需要多少个进气口的示例,所用进风口/小窗在25帕时进气量为34.5立方米/分钟注:如果进气量未知,则使用以下假设。标准进气量 = 25帕时每平方米进气口进气量为7229立方米/分钟。

第一步:过渡通风风机总容量 = 所需风机数量 × 风机容量5×680m?/min = 3,400立方米/分钟

第二步:进风口数量 = 过渡通风风机总容量 ÷ 进风口容量
3,400立方米/分钟 ÷ 34.5立方米/分钟 = 108个进气口或每侧54个进气口
(通常的做法是增加10%的额外进气口数量)

qw1.jpg

隧道通风

隧道通风(又称纵向通风)主要用于在炎热的天气里降温-去除后备鸡和种鸡的代谢热的过程。隧道通风风机位于在舍内的一端,进风口在另一端。空气流动产生风冷效应,从而使鸡群所处环境处于有效温度。鸡群体验到的有效温度将取决于风速、日龄、相对湿度和其他众多因素,其范围可低于环境温度1至8℃。鸡群的有效温度应保持在30°C以下。

为了确保最大限度的鸡群活动和饲料摄入量,在育雏期和育成期的前几周,除非空气温度远远超过特定周龄段的目标温度,否则要将风速控制在下表给出的范围内。隧道风机的容量或空气交换率应足以保证在最热的一天,从舍前到舍尾的绝对最高温差(ΔT) 小于2.8℃。

qw2.jpg

了解全隧道模式下负压的测量

压力读数将从鸡舍的前部到尾部逐渐增加。鸡舍排气端的压力读数,表明使空气纵向沿着鸡舍流动风机所需要的工作量。它是下列负压的总和:

  • 湿帘阻力
  • 进气口遮光罩阻力
  • 隧道导流板阻力
  • 过渡或“挤压”阻力
  • 管道压力,包括蛋箱和料斗等物体产生的阻力
  • 风机遮光罩的阻力

带湿帘的全遮光鸡舍,风机运行时的压力估计
湿帘压 + 进气口遮光罩 + 过渡 + 管道 + 风机遮光罩= 12.5帕 + 8帕 + 7.5帕 + 6帕 +15帕 = 49帕

qw3.jpg

选择或比较隧道风机时的要点
  • 最适合用于隧道通风系统的风机是最小直径为1.27米至1.42米或更大的高容量锥形风机。
  • 所有额定值必须在最低25帕的压力下。
  • 能源效率应为每瓦特0.0109立方米/秒。
  • 空气流量比:>0.75,或者明确说明风机在高静压下如12.5~50Pa的承受能力。
  • 风机不工作时应密封,防止漏风。
  • 购买风机时应考虑效率和质量,而不是价格。


qw4.jpg

调整隧道通风空气入口以获得正确的空气分布

下图说明了在隧道通风入口帘或门处保持正确的风速和负压的重要性。非常低的进气速度和负压将导致“死角”的增加 (这指的是鸡舍中靠近墙壁的区域,这些区域的风速最小,或者在美式产蛋舍中,在蛋窝箱和侧墙帘之间的棚架上)。必须调整隧道入口门或帘的负压来帮助减少这种现象。如果风速没有得到改善,这些区域的温度会更高,鸡群可能会受到热应激的影响。

qw5.jpg

qw6.jpg

隧道通风率的计算

qw7.jpg

示例鸡舍
鸡舍尺寸:长150米,宽14米,平均高度2.88米
横截面:14米宽x2.88米平均高度 = 40.32平方米
鸡舍容积:150米长×14米宽×2.88米平均高度 = 6048立方米

示例风机
产蛋舍示例:风速3m/s
例子中使用的风机容量是负压在25Pa时的额定值。
1,270mm(50英寸,工作能力为680立方米/分钟。)

第一步:
计算在25帕下达到3.0米/秒的风速所需的风机容量
所需风机容量 = 横截面×风速
40.32平方米x3.0米/秒 = 120.96立方米/秒或7,257立方米/分

需要1.27米的风机数量:
7,257m3/min÷680m3/min = 10.67或11台风机

第二步:
舍内换气时间应在40~50秒之间
换气量 = 舍内容积÷风机总容量
6,048m3 ÷ (11×680m3/min) = 6,048m3 ÷ 7,480m3/min = 0.80分钟或49秒

第三步:
风速是否足够?
风速 = 风机总容量 (立方米/分钟)÷截面积 (平方米)
(11×680立方米/分钟) ÷40.32平方米 = 186.0米/分钟或3.00米/秒

来源:科宝种鸡管理指南