前天变压器大闸跳了电工说不应该跳这个大闸。今晚正好鸡舍灯泡全烧,一个棚炸了一个玻璃灯泡〈节能的〉。剩下全烧了,另一个棚烧了3分之2。生活房里灯泡冰箱都没事。正找原因时变频器邦一声冒烟也烧了。刚开始找原因时零线带电〈不跳闸〉。找电工量电压找原因一晚上没找到原因换上灯泡暂时还没出问题,这种情况有遇到过的吗?鸡舍每一条灯线分别一个开关其中有一条灯线如果没压实会不会烧〈连另一个棚的也烧了3分之2〉有遇到这情况的吗或者有经验的老师傅们指点一下。谢谢了!暂时 间隔上了几个灯泡应付一下怕都换完又全烧了。明天
回复

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 青岛市
发表于 2021-8-27 02:55:43 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
可能和电压不稳有关,或者线头没压好
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 泰安市 新泰市
 楼主| 发表于 2021-8-27 03:25:59 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
顿悟0555 发表于 2021-08-27 02:55
可能和电压不稳有关,或者线头没压好

谢谢正在找原因一点点找,现在变频器出来接风机那三根火线有问题天亮了电工来继续找。最后要找到原因我再说一下什么原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2021-8-27 04:05:40 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
应该是零钱有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
潍坊
发表于 2021-8-27 05:37:24 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
专业电工检测,小心电老虎发威。——电工要持证上岗,
养鸡场电的问题无非就是,缺相、短路、接触不良、漏电,不接地等原因。与线路老化、接头松动和生锈、鼠害、线路超负荷等有关。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖

来自
山东省 淄博市
发表于 2021-8-27 07:01:24 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看看变压器的电压表,电流表三相是否稳定均衡,先粗查是变压器前还是后的故障,然后再逐步排除。如高压线或变压器没问题,我猜是你的电路有零线火线有虚接的地方,那么这条火线的电器不会损坏,然而其他两条火线的电器也许会损坏,因为零线是共用,虚接会使零线带电,轻点会让电压变高而烧坏电器,或直接跳闸,严重了会形成短路,很危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 聊城市 莘县
发表于 2021-8-27 07:13:30 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
同意楼上说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

年度论坛贡献奖热心助人勋章

来自
山东省
发表于 2021-8-27 07:27:12 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
鸡厂起火都是断路,养鸡人老师应该对电专业,查主线吧,尤其地埋线,就算几年前有施工过程,损伤后又不敢通知你,慢慢地到严重时再用电高峰肯定出事,我这里去年就是这个情况,发生电起火
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市
发表于 2021-8-27 07:38:17 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
赵德峰 发表于 2021-08-27 05:37
专业电工检测,小心电老虎发威。——电工要持证上岗,
养鸡场电的问题无非就是,缺相、短路、接触不良、漏电,不接地等原因。与线路老化、接头松动和生锈、鼠害、线路超负荷等有关。

赵老师您若是开设电工培训班,俺一定要报名!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2021-8-27 07:43:57 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
遇到过一次,零线带电,220成了380,不带保护的全烧了,查线路应该不难找
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 泰安市 新泰市
 楼主| 发表于 2021-8-27 07:59:04 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
赵德峰 发表于 2021-08-27 05:37
专业电工检测,小心电老虎发威。——电工要持证上岗,
养鸡场电的问题无非就是,缺相、短路、接触不良、漏电,不接地等原因。与线路老化、接头松动和生锈、鼠害、线路超负荷等有关。

真的是鼠害!把墙里面一根灯线咬破跟变频出来线咬破碰一块去了。折腾一晚上
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

常驻居民奖

来自
山东省 淄博市
发表于 2021-8-27 08:42:37 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
养殖小刘 发表于 2021-08-27 07:59
真的是鼠害!把墙里面一根灯线咬破跟变频出来线咬破碰一块去了。折腾一晚上

虚接时烧了其他线路的灯,你变频冒烟时已经发展成实接也就是短路了,短路烧毁变频器导线,也就形成了断路,所以你新换的灯也就不会坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-8-27 09:49:56 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
刚刚看到,不好意思。感谢楼主对我的信任。
零线带电分两种情况,
1用电器零线和主电源之间虚接或者断开,会让断开点到用电器之间的零线变成火线,因为火线通过用电器的线圈把电联通过来。
2如果连接着三相电动机的三相四线制,电机出现三相不平衡时,就会出现电流的偏移到零线上了。这种情况的零线如果与其他相线共用就会电压升高,有可能烧220伏的用电器。
3还有一种线路就是两个不同的相线公用了零线,当零线断开或者接触不良,零线就变成火线,正常的220伏就变成380伏了。当然要烧毁220伏的电器了。
4在有变频器的线路里,在变频器输入端会有几千伏的谐波电压。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院终级

为中国畜牧业添能加油!

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

勤劳奉献奖优秀会员奖添砖加瓦奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖新人进步奖热心助人勋章

来自
河南郑州
发表于 2021-8-27 10:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
肯定跟电压不稳有关,也有连线的可能性
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 潍坊市
发表于 2021-8-27 10:50:51 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电压或者一根火线木压紧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-5-6 03:48 , Processed in 0.142326 second(s), 29 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表