一到夏季就会有不少场长反应一个问题:笼养鸡舍中采用湿帘降温时,在鸡舍中段特别是侧墙走道纵向风门往后5-6米以内的区域会出现鸡只反应受凉的现象。随着室外温度上升增加湿帘水泵给水时间的时候,更会出现头低尾高温差增大、中段温度低于前段温度的现象。

出现这种现象的原因是什么?应该如何解决呢?通过几次调整控制方式的对比,包括先开启山墙湿帘、关闭部分侧墙湿帘上水球阀、关闭一半的侧墙潜水泵、撤销侧墙风门后端附近的挡风帘、调整风机台数与水帘开启的温差等,问题的根源逐渐显露出来。

qw2.jpg


主要的原因有两点:一是在侧墙纵向风门之后的区域纵向风速突然提高,二是侧墙湿帘过长。

笼养模式鸡舍的风机和湿帘配置要比要比网架饲养模式的多得多,在山东,一个长90m*宽15.5m*檐高3.4m-脊高5.4m的鸡舍,一般配置50英寸百叶风机20台和湿帘128.5㎡,其中山墙湿帘宽15.5m*高2.6m,侧墙湿帘宽21m*高2.1m*2侧,假如初次启动湿帘潜水泵7-8s,湿帘打湿大约20公分,有效的降温面积=(21*2+15.5)*0.2=11.5㎡。初次启动的降温面积明显过大,所带来的降温效果累积到侧墙纵向风门的位置,就会出现温度接近或者低于前段温度的现象,再加上该位置侧墙走道的风速明显提高,该区域鸡只的体感温度普遍偏低,甚至出现冷应激导致的呼吸道症状。

如何避免这种不利现象的出现呢?通过调整测试,以下几个措施有明显的改善效果:

一、在刚开始使用湿帘降温的时候,关闭侧墙潜水泵,仅仅使用山墙湿帘降温。初次打湿面积=15.5*0.2=3.1㎡,远远低于同时启动的11.5㎡,降温幅度低。

二、喜欢先使用侧墙湿帘降温的场长,有两种方法:

1、如果两侧各有1个潜水泵,可以将侧墙湿帘上水球阀隔一个关闭一个;

2、如果两侧各有2个潜水泵,可以各关闭一个。初次打湿面积=9m*2*0.2=3.6㎡,也是远远低于同时启动的11.5㎡,侧墙纵向风门末端附近累积的降温效果低一些。

qw3.jpg


三、侧墙纵向风门末端之前的一道挡风帘和之后两道挡风帘收起来,通过降低该区域的风速来提高鸡只的体感温度。

四、开启侧墙湿帘对应位置的进风窗或者湿帘耳房门,增加高温进风来混合,以降低湿帘的降温效果。

一般我们会建议用户在舍内温度-目标温度≥6-7℃再使用湿帘降温,但是当舍内温度-目标温度≥5℃时,如果不启动湿帘,因为湿帘布局的原因,鸡舍前段10米以内的区域风速很低,几乎可以忽略不计,鸡只的张嘴率过高,表现偏热。最普遍也最简单有效的方法是开启潜水泵,将湿帘打湿15-20公分,前段鸡只的张嘴率马上下降,表现不太热了。

但是,随着室外温度的升高,当我们继续增加湿帘上水时间的时候,因为风机开启较少(21-28日龄,大约7台风机后就会启动潜水泵;28-35日龄,大约8台风机就会启动潜水泵),纵向风速低,前端的低温空气往后端流动较慢,头低尾高的温差会越来越大,中段温度也越来越低,中段鸡只的冷应激表现越来越严重。

qw4.jpg

来源:风机平台
回复

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2021-6-30 11:48:29 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
谢谢您的分享精神,值得学习。