各位老师,请教一个问题,长80米宽20.8米的大棚(36000只大肉食),后期风机后头伤亡大,前边基本没大问题,该怎么调整一下呢[抱拳][抱拳]
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2020-11-8 21:01:36 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
棚高是多少?多少日龄开始出现伤亡?负压是多少?几台风机?温度多少?湿度多大?小窗有没有阳光板?外界温度多少?湿度多少?
知道这些才能综合判断
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
潍坊
发表于 2020-11-9 06:05:07 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
他这个就是末端受凉致病的可能性大。20米跨度,不好玩。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

年度论坛贡献奖热心助人勋章

来自
山东省
发表于 2020-11-9 06:38:08 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这里边有个进风口分布错误;后端热是中后端进风口不够用,一定是前端容易受凉;后端冷是中后端进风口过多,前端正好,后端受不了,试试关闭几个中端进风口进行调整,堵一半或者堵一多半,以前我说过,强制通风时,风也知道走近道
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院小学生

Rank: 2

 楼主| 发表于 2020-11-9 10:47:32 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
感谢老师们的指点迷津
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2020-11-9 15:05:17 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
后端高风速,感受了风邪,有发热。建议减少后端进气口