鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16644|回复: 3
收起左侧

[原创] 负压风机长时间运转为何感觉风量小了?

[复制链接]

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
山东省 泰安市 岱岳区
发表于 2020-8-19 09:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
各位同行,你们有没有觉得负压风机刚开始运转时风量大,长时间运转会感觉风量小了呢?是不是长时间运转,扇叶的角度会发生微小的变化,就是这一点微小的变化影响了通风量呢?
回复

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
广东省 茂名市 高州市
发表于 2020-8-19 12:26:51 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
那是肯定会有这样问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2020-8-19 19:01:48 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个问题提得好!如果质量好的风机,即使有你说的叶片输出功效下降,不至于影响太大,只要转速不变。我感觉还是从鸡舍密封性查找。比如长时间开启风机,因为负压,你鸡舍某地方曾经临时性的密封密闭会出现漏气,或许越来越大的缝隙,于是,就会显得负压低,进气口不是在你想控制的地方。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2020-8-20 08:53:09 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上老师说的非常好,还有一点就是刚开始感觉风大,时间长了,水分蒸发慢了,风冷感觉小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-5-6 22:50 , Processed in 0.119670 second(s), 29 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表