鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15947|回复: 6
收起左侧

[大肉食] 通风管进风问题

[复制链接]

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
辽宁省 大连市 普兰店市 双塔镇
发表于 2020-2-3 12:40:37 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
鸡舍内径16米,通风管中间连通,小孔位于管两侧,小孔孔径2.5厘米,小孔总面积等于两端进风口面积,现在负压23时烟雾实验,能发现通风管偏中间处的进风量大于通风管两侧,这是什么原因。有没有好的方法让进风分布均匀点
回复

使用道具 举报

鸡网学院学前班

Rank: 1

来自
山东省 日照市 莒县
发表于 2020-2-3 15:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
负压大了,进风口少了。话说有这么严格?你让我们这些小草棚咋养
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2020-2-3 16:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
降低负压
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2020-2-3 17:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
通风管基本上都存在这样的问题,负压偏大,风在中间位置出的多,如果是大鸡这样还可以,鸡小的时候这样不行。
根据你给我说的情况,遮挡一下风机降负压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东聊城莘县妹塚
发表于 2020-2-4 07:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1调整合适的负压
2启动棚头两侧的风机让棚内气流不靠中间走
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
上海浦东
发表于 2020-4-11 08:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这主要是管道阻力问题,空气流动过程中穿过小孔阻力远大于管道阻力。适当加大小孔直径可以改善,但是想要管道小孔完全均匀通风是不可能的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
上海浦东
发表于 2020-4-11 08:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这是由于空气阻力引起的问题,空气穿过小孔的阻力远大于在管道中的阻力,所以导致气流在鸡舍中间通风管出风多。这种问题在通风管通风中普遍存在,另外还会出现鸡舍前后通风管出风量变化大,离风机越近风量越大,导致前后温差大,这就是通风管负压通风实际存在的问题。可以把小孔加大到5cm降低出风阻力改善气流状况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-5-10 03:58 , Processed in 0.111450 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表