各位老师最大通风量有没有理论算法?
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2017-7-10 10:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你有多少风机就是多少,这个还用算!
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2017-7-10 10:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你所有风机的铭牌标识通风量加起来就是,尽管实际达不到!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2017-7-10 11:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
鸡有最大通风量标准的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2017-7-10 12:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
hnDy刘文涵 发表于 2017-7-10 11:13
鸡有最大通风量标准的。

是,但是一般鸡舍设计之初都不会超过那个量
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
澳门特别行政区 澳门特别行政区
发表于 2017-7-10 13:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
有,根据你的鸡场宽度,大气压,进风口速,出风口速来有数椐的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省锦州市
发表于 2017-7-10 19:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
一般根据鸡的数量、体重、通风系数计算鸡舍的最大通风量,然后除以每台风机的通风量,就是风机的台数,要大小风机配合设置。通风系数7-9立方米/kg体重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省锦州市
发表于 2017-7-10 19:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
一般根据鸡的数量、体重、通风系数计算鸡舍的最大通风量,然后除以每台风机的通风量,就是风机的台数,要大小风机配合设置。通风系数7-9立方米/kgh体重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

 楼主| 发表于 2017-7-10 20:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
大海波涛 发表于 2017-7-10 19:50
一般根据鸡的数量、体重、通风系数计算鸡舍的最大通风量,然后除以每台风机的通风量,就是风机的台数,要大 ...

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
发表于 2017-7-10 21:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
泰安
发表于 2017-7-11 05:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
大海波涛 发表于 2017-7-10 19:50
一般根据鸡的数量、体重、通风系数计算鸡舍的最大通风量,然后除以每台风机的通风量,就是风机的台数,要大 ...

和鸡舍的宽度长度也有关系吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
泰安
发表于 2017-7-11 05:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
农民王志刚 发表于 2017-7-10 12:10
是,但是一般鸡舍设计之初都不会超过那个量

王老师怎么计算风机个数呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
吉林省长春市
发表于 2017-7-11 09:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
鸡舍设计的时候一般笼养要求鸡舍风速达到3米/秒。鸡舍的横截面积*风速*3600秒就是一个小时风机所排风量。总的排风量除以你单位风机的排风量就是需要的风机个数。