南北棚长96米,宽13米,网架5米一个,三趟过道一道1米,棚高3.2.装的160的通风管加侧窗.    南头风机5个,四个1.4*1.4,上面一个1米*1米的.      鸡14天了通风管全部打开,白天侧窗开二公分,用的一米的风机常转.晚上侧窗关闭风管开着一米风机转一分钟停10秒.  望老师们指点指点刚接触这一行对通风不是很明白.
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2017-6-12 23:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
忘加图片了
230123tfmgrr2z8hupfruf.jpg
230123gdznz1he1drguv0v.jpg
230124pzm69u00ztjsatce.jpg
230124s43i3bja4i7w4pa7.jpg
230124e066iq5nnu5q2m46.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-6-13 06:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
只要空气质量好这样通风可以,当你感到有局部出现闷或温度高的地方,就把这个地方的侧窗开的稍微大点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2017-6-13 07:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
黄哥 发表于 2017-6-13 06:08
只要空气质量好这样通风可以,当你感到有局部出现闷或温度高的地方,就把这个地方的侧窗开的稍微大点。

就是到晚上天凉了就把侧窗关上了,老是感觉给通风跟不上里样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2017-6-13 07:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
黄哥 发表于 2017-6-13 06:08
只要空气质量好这样通风可以,当你感到有局部出现闷或温度高的地方,就把这个地方的侧窗开的稍微大点。

现在这个季节晚上凌晨3点以前也可以开点小窗吧,白天想用个1.4的风机朋友说鸡小不叫我用这样对吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省锦州市
发表于 2017-6-13 07:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
小风机开1分钟,停10秒没有什么意义,现在鸡舍外温度较高,小风机一直开着也没有问题。或者采用智能型风机控制器,定时循环控制与温度控制联动,即温度低于设定下限,风机定时循环控制,温度超过设定上限,风机一直运转,适合白天与夜间温差变化的情况。微信18104068389
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2017-6-13 07:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
277535809 发表于 2017-6-13 07:22
现在这个季节晚上凌晨3点以前也可以开点小窗吧,白天想用个1.4的风机朋友说鸡小不叫我用这样对吗

晚上3点前可以开点侧窗。
白天温度高的时候可以用一个大风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2017-6-13 09:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大海波涛 发表于 2017-6-13 07:27
小风机开1分钟,停10秒没有什么意义,现在鸡舍外温度较高,小风机一直开着也没有问题。或者采用智能型风机 ...

怎么这么设置啊就是温控和时控循环用吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2017-6-13 09:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大海波涛 发表于 2017-6-13 07:27
小风机开1分钟,停10秒没有什么意义,现在鸡舍外温度较高,小风机一直开着也没有问题。或者采用智能型风机 ...

您说的是白天还是晚上老师。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省锦州市
发表于 2017-6-13 12:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用智能型畜禽舍风机控制器,可以实现定时循环控制与温度控制联动,即温度低于设定下限,风机定时循环控制,温度超过设定上限,风机一直运转,适合白天与夜间温差变化的情况。即夜间温度低,自动进行定时循环控制,白天气温逐渐升高,超过温度上限后风机一直运转,温度继续升高,自动开启第二组风机,或第三组风机运转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2017-6-13 14:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大海波涛 发表于 2017-6-13 12:20
用智能型畜禽舍风机控制器,可以实现定时循环控制与温度控制联动,即温度低于设定下限,风机定时循环控制, ...

谢谢我这个温控表不知道有没有这个功能
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
河南省
发表于 2017-6-14 16:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
其实大家在谈论通风问题以前,一定要明白楼主是哪里的,你要是南方的,北方的同行给你意见估计有点不太合理吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

新人进步奖添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
河南省 漯河市
发表于 2017-6-14 22:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
还是感觉以鸡群实际的体感温、湿度为准,进行调控环境更有意义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-6-5 07:58 , Processed in 0.119427 second(s), 30 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表