开风机时要注意:一是温度变化在1度左右,不能超过2度,如果超过了说明通风量大了,要及时调整。二是鸡舍内空气新鲜度。如果通风后鸡舍内空气特别新鲜,人感觉非常舒服,那么也证明通风量大了。通风时掌握舍内温度变化,越小越好。通风时间越长越好,鸡舍内空气新鲜度慢慢变化,总之,通风要慢慢地通,温度要慢慢地降,能开一台风机时不要开两台。鸡舍内环境要慢慢的变化,给鸡一个适应的过程。不要突然改变舍内环境指标,注意秋、冬、春温度比较低的时候养鸡不要刻意追求鸡舍空气特别好,风险高。进到舍内感觉有些味,但呆一会儿感觉味就小了,只要鸡适应了就不会出大问题。

评分

参与人数 2鸡蛋 +150 收起 理由
奶茶 + 100 很给力!
辉煌一生 + 50 很有价值

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2017-1-4 22:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我感觉笼养冬天要是变频通风不太好,不知道什么看法
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

 楼主| 发表于 2017-1-4 22:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
见鸡行事 发表于 2017-1-4 22:46
我感觉笼养冬天要是变频通风不太好,不知道什么看法

风量额定需要经验判断,理论上是风机标准风量。鸡的需要量满足就行,变频的用电量不会减少,多花钱。个人为大小风机在不同季节灵活运用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-1-4 23:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
见鸡行事 发表于 2017-1-4 22:46
我感觉笼养冬天要是变频通风不太好,不知道什么看法

没感觉道,说说你的看法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

发表于 2017-1-5 01:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主说的很好,学习了!如果通风后鸡舍内空气特别新鲜,人感觉非常舒服,那么也证明通风量大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 济南市 济阳县
发表于 2017-1-5 01:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
赞集团军的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

心有多大 舞台就有多大

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖社区居民忠实会员新人进步奖常驻居民奖活跃会员最具活力勋章热心助人勋章

来自
河南省 焦作市 博爱县
发表于 2017-1-5 06:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
稳妥为好,不能大起大落。楼主说的好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省锦州市
发表于 2017-1-5 08:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
冬季鸡舍可以采用定时循环方式通风,但最好用小直径风机,如800或1000的风机,温度超过上限温度后,按温度控制,风机不停。这样晚间温度低时用定时循环控制,白天温度升高后,自动转换为温度控制。叫做时控温控联动控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2017-1-5 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
变频抽不透!
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛官方客服

鸡病专业网论坛官方客服

Rank: 45Rank: 45Rank: 45Rank: 45Rank: 45Rank: 45Rank: 45Rank: 45Rank: 45Rank: 45Rank: 45Rank: 45

社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖

来自
河南省 郑州市
发表于 2017-1-5 10:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
山东省 日照市 东港区
发表于 2017-1-8 08:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
对楼主的观点表示赞同,最小通风量是个数据,要根据实际出发,不能只追求通风量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

来自
辽宁省 辽阳市
发表于 2017-2-9 09:19:59 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
供暖能力不足就算温差10度也不代表通风量就够。
回复 支持 反对