马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
最近有网友发微信咨询关于普通鸡舍如果要安装通风管应该怎么设计?对此,我也没有太深入的了解,我就结合一些通风的理论知识和大家探讨一下这个问题吧。 ​
理论基础:
鸡舍总的排风量=风口风速 * 进风面积
理论有了,咱们开始计算:举例
现在有一个鸡舍10.9米宽,如果开启两台36英寸的小风机,我要配备多少通风管?
11米宽的鸡舍,查表得知,在负压10帕时,进风口风速为3.55m/s.
两个36英寸的小风机,满额排风量为283立方米 /分钟 * 2 =566立方米/分 =9.43立方米/秒
进风口面积 = 总排风量 / 进风口风速 = 9.43 / 3.55 = 2.656 平方米
我们一般使用直径 20-----25厘米的PVC管。咱们按25厘米的算。
一根管的面积为 = 0.125米×0.125米×3.14=0.049平方米
所以需要的总管数为 = 2.656 / 0.049 = 54 个PVC管,即 每边安装28根3.6米长的管。
关于通风管打孔
为了不让冷风落到鸡身上,通风管要足够长,并且与屋顶平行,均匀分布。
通风管出风的端口要堵死,让风从你打的空里出来,如果你的通风管离屋顶距离在一米以上,建议打三排空,并且是斜向上的,也就是顶上一个,管两边各一个。每层孔之间的间距在15厘米左右,离屋顶较近的话,斜向上打两排孔即可。每个孔一般在3厘米直径。
温馨提醒:通风管只是在冬春外界气温较低时使用,而且你要明白你安装的通风管最大满足几台风机运转,心中有数后,当风机开启超出通风管进风面积后,要结合舍内负压和通风小窗联合使用,避免通风换气不足,或者舍内负压过大,给鸡群带来应激。 养殖技术分享微信公众号同步更新 来庆文 2016.10.8 |