鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10388|回复: 7
收起左侧

大家帮我算一算通风量对不对

[复制链接]

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
河南省漯河市
发表于 2015-11-12 11:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南漯河

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
二十四个小窗长六十厘米,小窗开口是五点五厘米,风速是每秒六米,这样一个小时的通风量是一万七千一百方风对不对,这样的通风量是不是可以满足一万七千只平均一公斤鸡的通风量。
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

发表于 2015-11-12 17:30:15 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
在这个季节,计算通风量需要知道室外温度,白天和夜间的通风量是不一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
河南省漯河市
 楼主| 发表于 2015-11-12 17:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
外面十度
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

来自
河南省漯河市
 楼主| 发表于 2015-11-12 17:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
外面0度,这两个怎么通风
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
河南省 安阳市
发表于 2015-11-12 21:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
基本不太够  要按0.02
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2015-11-26 15:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
17000只1kg的鸡,假如白天室外10摄氏度,需要的最小通风量大约是每小时14300立方米,夜间室外0摄氏度,需要的最小通风量大约是每小时8400立方米。
假如用1台36英寸0.55kw的小风机来执行最小通风,那么白天应该开250s停50s,夜间应该开150s停150s。(也可以150+30~90+90)
无论开停时间怎么变,总是1台风机在执行,因此小窗的开口适宜大小为:
17000/3600/6/24/0.6=0.055米=5.5公分,但是,事实上进风窗此时的通风系数不可能是100%,大约是75%~80%,那么,开口7公分更相对合理一些。
同时,楼主所提到的开口5.5公分时的进风量大约为:0.055*0.6*24*6*3600*78%=13300立方米/小时
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2015-11-26 16:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在定时循环时出现这种状况,有可能是风机的排风能力出现了衰减,或者使用的是36英寸0.4kw推拉式百叶风机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀会员奖常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
辽宁盘锦
发表于 2016-3-21 12:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
250s停50s;工作时间占83.3%,那么工作时间与(250秒),非工作时间(50秒);(也可以150+30~90+90),那个方案优呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-5-23 22:58 , Processed in 0.134510 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表