鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 48304|回复: 78
收起左侧

鸡场着火了,损失巨大,我该咋办?

  [复制链接]

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省菏泽市
发表于 2014-8-25 06:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东菏泽

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
我家住山东省菏泽市郓城县潘渡镇刘坡村,姓名薛绪尧,男,1986年10月04日出生,28周岁,从2011年10月份起建了一个养殖场,和大多数农村最简易的养殖大棚一样,没有机械通风设备,加温只靠市场上卖的煤气罐炉子,开始养殖肉杂鸡817,后来养殖麻鸡。辛辛苦苦,除了日常开销以外收入再加上借贷,陆续投入了10多万,慢慢地我的养殖场也像点样子了(和附近的养殖场相比)。

  2014年7月中旬,麻鸡鸡苗价格便宜,经过多方面考虑看好麻鸡的后市行情。7月25日进了8000只麻鸡鸡苗,2.4元每只,7月26日,本地麻鸡鸡苗价格已经开始涨价,2.6元/只,2.7元/只,一直涨到现在的3.7元每只,经过将近一个月的辛勤管理,小鸡长势好,采食量正常。本来期望到10月1日前后能卖个好价格,多挣点钱,还些债,可是......

  2014年8月23日晚23时许,我的养殖场被大火完全烧毁,8000只鸡苗逃生的不到100只,养殖场和里面的设备全部损毁,直接损失将近20万。8月24日早晨5:30拨打110报警,镇派出所和公安局的警察都来到现场勘察调查,可是没人能为这场火灾下个定论,起火点未定,起火原因未定,火灾性质未定,谁能帮我为这场火灾事故定性?

  有这方面经验的老师帮帮忙,看看啥原因,在此跪谢


  以下是火灾现场图片
回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民

来自
山东省青岛市
发表于 2014-8-25 06:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
痛心
回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-8-25 06:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
那你是咋想的,?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

一直被模仿~~从未被超越!!!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

勤劳奉献奖优秀会员奖常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省淄博市临淄区
发表于 2014-8-25 06:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
起火原因可以找消防来查明,30天麻鸡肯定排除炉子的问题了,除了人为原因,就是电线老化,接线不规范也比较危险。你想一下起火点附近的接线情况是怎样的?我们这附近前一段因为接线很乱,有座鸭棚也烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省菏泽市
 楼主| 发表于 2014-8-25 06:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
本帖最后由 佳酉金鸡 于 2014-8-25 07:05 编辑

上传火灾现场图片[url=]图片[/url]
IMG20140824182444.jpg
IMG20140824182448.jpg
IMG20140824182506.jpg
IMG20140824182510.jpg
IMG20140824182526.jpg
IMG20140824182551.jpg
IMG20140824182559.jpg
IMG20140824182604.jpg
IMG20140824182614.jpg
IMG20140824182621.jpg
IMG20140824182629.jpg
IMG20140824182646.jpg
IMG20140824182652.jpg
IMG20140824182444.jpg
IMG20140824182526.jpg
IMG20140824182604.jpg
IMG20140824183811.jpg
IMG20140824183759.jpg
IMG20140824183749.jpg
IMG20140824182801.jpg
IMG20140824182738.jpg
IMG20140824182733.jpg
IMG20140824182723.jpg
IMG20140824182718.jpg
IMG20140824182711.jpg
IMG20140824182703.jpg
IMG20140824183811.jpg

点评

貌似 是草苫子做的 保温层 切记 啥都要 阻燃的  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省青岛市
发表于 2014-8-25 07:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
人为纵火或电线起火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省菏泽市
 楼主| 发表于 2014-8-25 07:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
本帖最后由 佳酉金鸡 于 2014-8-25 07:18 编辑
小鱼寻梦 发表于 2014-8-25 06:30
起火原因可以找消防来查明,30天麻鸡肯定排除炉子的问题了,除了人为原因,就是电线老化,接线不规范也比较 ...

基本可以排除电线老化的原因,起火时间估计在晚上23:00左右,但是我从7日龄后,也就是7月31日就开始夜间控灯(22:00——0:00黑暗),当时用电的只有时控风机,我的动力电电线是今年刚换的新线,我是高中毕业,电工方面的知识基本过关,配电盘自己设计安装,相关保护设施齐全,有综合漏电保护器1台,单相和三相漏电保护器各1,线路安装的有点马虎,但是电线都是超标使用,天窗风机主线,插座线和灯线主线6mm2铝线,风机动力电用的是10mm2铝线,天窗风机是3台0.075KW风机(定时通风用),插线负载用电器只有一台0.75KW潜水泵(供鸡饮水用),灯线负载50*8W节能灯(20:00-22:00开,0:00—7:00开) ,风机电机是2台1.5KW三相异步电机(其一和天窗风机同时工作,另一台由温控仪器控制,温度高时工作)。现在配电盘的线路无灼烧痕迹,综合漏电保护器漏电跳闸,单相漏电保护器没动作。

  请有相关经验的老师费费心,给说道说道,起火的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
河北省沧州市
发表于 2014-8-25 07:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
几乎是人为
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省济南市
发表于 2014-8-25 07:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
佳酉金鸡 发表于 2014-8-25 07:16
基本可以排除电线老化的原因,起火时间估计在晚上23:00左右,但是我从7日龄后,也就是7月31日就开始夜间 ...

保险丝有嘛?跳闸管漏电不管短路。

点评

您说的有道理,有一次我这里的动力电被堆积在线路下面的玉米秸秆人为纵火,将线路烧断,动力线短路,电弧冒得滋滋啦啦的,就是不跳闸。后来还是扛梯子将100A的漏保人工断电。(农村的电表、配电箱都是在始端,农户的  详情 回复 发表于 2014-10-12 22:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省菏泽市
 楼主| 发表于 2014-8-25 07:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
87653 发表于 2014-8-25 07:34
保险丝有嘛?跳闸管漏电不管短路。

有的,综合漏电保护器有漏电、缺相、过载保护作用,综合漏电保护器下面是三路63A保险丝,然后后面接单相和三相漏电保护器各一
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
辽宁省锦州市
发表于 2014-8-25 07:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
电线千万不要用铝线,铝线配置规格较大,但接头容易虚接,发热。标准BV2.5mm2就够用。另外你的鸡棚建造材料也是易燃品,管理不规范,各种物品随意放,也易造成火灾隐患。

点评

另外 搞养殖 邻里关系 处理好 切记切记  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
江苏省新沂市
发表于 2014-8-25 07:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
人为纵火或电线起火,跳闸管漏电不管短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民

来自
山东省临沂市
发表于 2014-8-25 08:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
按照你说的你本身问题不大可先到消防找他们给你做个鉴定,有一定费用,可到当地民政部门申请意外灾害补助不过这个社会你没有过硬的关系补助也是杯水车薪,我的周边一公里一个本家叔叔一个本村相邻连续带鸡着火一个17天一个22天损失都在20多万,鉴定都是线路老化的原因,最后都没有处理好,补贴更是少的可怜只给了10000元象征性的意思意思,希望你能有个可以接受的善后处理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
安徽省亳州市
发表于 2014-8-25 08:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
同情
回复

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

勤劳奉献奖优秀会员奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河北唐山
发表于 2014-8-25 08:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
深表同情。搞养殖业安全第一,包括用电用火和人为等因素。我的鸡场四周栽的枣树,人想进来只能走大门。不怕一万就怕万一,致富需千日火灾一日穷。害人之心不可有,防人之心不可无。汲取教训吧
回复 支持 反对

使用道具 举报