生产管理中有些是我们看得到的,有些是我们看不到的……
通过环境控制设备记录下来,我们发现温差在不知不觉中出现偏差……
(照片)(2个鸡舍)通风温差比较.jpg

(照片)通风温差比较(1日龄)(加热器未联动).jpg

(照片)通风温差比较(2日龄)(加热器未联动)

(照片)通风温差比较(2日龄)(加热器未联动)


请注意备注信息:

1、第1张图,某控制器通风:是国外一家很有名气的环境控制设备,自动化,红色和蓝色曲线各代表1、2栋鸡舍,连续记录7天后情况,每天温差变化都很大。此设备的环境控制效果相对于市面上的时控计,温控计,自动化控制设备等要强很多。

2、第2张,第3张图,是使用ECS设备记录1日龄,2日龄室内温度,室外温度的照片。因某些原因,当时第1天,第2天没有使用ECS设备与加热器,风机联动,所以不能控制环境,只能做为记录。2日龄前鸡舍未通风,由经验丰富的饲养员加煤控制加热器。只可惜,由于加煤没有注意,有2次时间段舍内温差达到3.5度。

3、通过几张图的比较说明,现实生产中,温差波动大是普遍存在的,只是我们使用的环控设备大部分没有连续记录曲线功能。鸡具有一定的适应性,但某段时间内温差过大可能导致鸡的健康受损。
回复

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
发表于 2014-4-27 23:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
温差8度,肯定是刮大风了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东潍坊
发表于 2014-4-28 06:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个记录仪挺好的!
请问那里买的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
广东省深圳市
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁

回 1楼(常老师) 的帖子

常老师:温差8度,肯定是刮大风了! (2014-04-27 23:36) 
这张是去年9月份时间温度曲线,具体环境不太清楚,看来用国外的自动化设备要控制好温差也不是那么容易的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
广东省深圳市
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁

回 2楼(王远翔) 的帖子

王远翔:这个记录仪挺好的!
请问那里买的? (2014-04-28 06:45) 
第1张图是国外自动化环境控制设备,具有温度记录功能。现在国内也有类似的设备,请咨询相关设备企业。