鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15748|回复: 21
收起左侧

棚内两端温差

[复制链接]

鸡网学院博士生

诚实做人,宽以待人!人生豪迈,积极进取!

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东威海
发表于 2012-10-25 21:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
大棚东高西低,棚内两端形成温差2-3度,该如何解决?请老师们赐教。谢谢!
回复

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
山东
发表于 2012-10-25 22:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
控制暖风带开口来调节就行,不过要是 干热风的锅炉,两度温差也很正常  ,慢慢随着天数的增加,就越来越小了,问题  不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东省 威海市 文登市 宋村镇
发表于 2012-10-25 22:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我也是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

养雞好 养好雞 雞好养 好养雞

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
辽宁省 大连市
发表于 2012-10-25 23:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你的溫差是因為雞舍東高西低問題造成的 可能的話 把電扇放在西头 能改善一些  還有在房頂上部
加上塑料隔斷 防止熱氣回流  也能改善一些溫差
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民忠实会员社区明星

来自
山东寿光
发表于 2012-10-26 04:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
支持懂老师的观点 楼主加油
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
河南省郑州市
发表于 2012-10-26 07:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
3楼说的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖勤劳奉献奖社区居民忠实会员社区明星

发表于 2012-10-26 07:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
是大棚东高西低,还是温度东高西低?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

一直被模仿~~从未被超越!!!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

勤劳奉献奖优秀会员奖常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省淄博市临淄区
发表于 2012-10-26 08:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博

回 6楼(梧桐雨) 的帖子

梧桐雨:是大棚东高西低,还是温度东高西低? (2012-10-26 07:40)
是大棚吧,可能地势不平
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

添砖加瓦奖勤劳奉献奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
郑州
发表于 2012-10-26 08:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
通风口设在热源的另一头,通风的同时温度也就均了
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

细节决定成败,精益才能求精

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
河南新乡
发表于 2012-10-26 08:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要让别人帮你!你说明供温设备,风机和进风口情况才行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

诚实做人,宽以待人!人生豪迈,积极进取!

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东威海
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海

回 3楼(雞懂事) 的帖子

雞懂事:你的溫差是因為雞舍東高西低問題造成的 可能的話 把電扇放在西头 能改善一些  還有在房頂上部
加上塑料隔斷 防止熱氣回流  也能改善一些溫差 (2012-10-25 23:36)
“在房頂上部加上塑料隔斷 防止熱氣回流”——有道理。谢谢版主老师!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

诚实做人,宽以待人!人生豪迈,积极进取!

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东威海
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海

回 6楼(梧桐雨) 的帖子

梧桐雨:是大棚东高西低,还是温度东高西低? (2012-10-26 07:40)
大棚东高西低,自然温度东高西低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

诚实做人,宽以待人!人生豪迈,积极进取!

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东威海
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海

回 8楼(lwj88) 的帖子

lwj88:通风口设在热源的另一头,通风的同时温度也就均了 (2012-10-26 08:06)
风机设在大棚西头。问题的关键是现在鸡小,用不了大风机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

诚实做人,宽以待人!人生豪迈,积极进取!

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
山东威海
 楼主| 发表于 2012-10-27 20:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海

回 9楼(杨柏萱) 的帖子

杨柏萱:要让别人帮你!你说明供温设备,风机和进风口情况才行? (2012-10-26 08:19)
谢谢杨老师,只怪我没说清楚。锅炉房在棚东头,供温设备风暖水暖锅炉,西山墙4个大风机。因为鸡小,大风机还没用上。东面育雏,逐渐西扩,供暖的小风机逐渐西移,即便这样,东面比西面温度还是高3度左右,因为棚东高西低。如果杨老师有好的方法,还望指点一二,不胜感激。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

养雞好 养好雞 雞好养 好养雞

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星新人进步奖热心助人勋章

来自
辽宁省 大连市
发表于 2012-10-27 20:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回 13楼(360) 的帖子

360:谢谢杨老师,只怪我没说清楚。锅炉房在棚东头,供温设备风暖水暖锅炉,西山墙4个大风机。因为鸡小,大风机还没用上。东面育雏,逐渐西扩,供暖的小风机逐渐西移,即便这样,东面比西面温度还是高3度左右,因为棚东高西低。如果杨老师有好的方法,还望指点一二,不胜感激。 (2012-10-27 20:01)
你沒有別的辦法   還有只能用小風扇把熱氣往後拉  風扇一停 熱氣又東來了

還有一个徹底方法 把現在的設備  全部東西互換  以後扩群就很好扩啦
回复 支持 反对

使用道具 举报