王志刚老师你好,你从通风管过度到小窗是具体怎么操作的??怎样操作最安全?
回复

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河南焦作
发表于 2018-4-12 15:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
结合实际,不要照搬要以自已的实际情况而定,别人的不一定适合自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2018-4-12 21:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我是混用的,这个要看鸡舍通风管和小窗配置情况具体操作的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2018-4-12 21:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一般情况下,小日龄和低温条件下(摄氏5度一下)执行较小的通风量时,用变频加通风管即可。随日龄增长和气温升高,通风管进风不够用了,开始逐步增加风机开侧窗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2018-4-12 21:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
说实话,通风管是个不得已的选择,我的棚不高,改笼养增加了饲养量,原有侧窗不够用,所以我配置了一个变频风机相匹配的通风管用来在低温和小日龄较小通风量的情况下使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2018-4-12 21:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
通风管是个土办法,是我们目前出于无奈的一种选择。在一定程度上通风管就是贼风口,只是出风口位置相对安全而已。它的好处是风向导得比较合理,缺陷是通风管内的新鲜空气比较集中进入鸡舍的过程预热不充分。原则上使用通风管负压不宜太大,大了就成贼风口了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2018-4-12 21:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
通风管的配置原则目前还存在较大争议,一般认为需要均匀布置(较长的鸡舍笼养中部需要多加,因为相对而言容易出现通风死角和多余热量蓄积),出风口尽量离最上层笼远一些或遮盖上层笼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2018-4-12 21:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个一定要结合自身实际情况合理操作,不同鸡舍肯定存在细节差异,照搬无益。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

心有多大 舞台就有多大

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

添砖加瓦奖社区居民忠实会员新人进步奖常驻居民奖活跃会员最具活力勋章热心助人勋章

来自
河南省 焦作市 博爱县
发表于 2018-4-12 22:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
农民王志刚 发表于 2018-4-12 21:47
通风管是个土办法,是我们目前出于无奈的一种选择。在一定程度上通风管就是贼风口,只是出风口位置相对安全 ...

冷空气和舍内热空气混匀很关键,说的很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2018-4-12 22:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
农民王志刚 发表于 2018-4-12 21:39
一般情况下,小日龄和低温条件下(摄氏5度一下)执行较小的通风量时,用变频加通风管即可。随日龄增长和气 ...

感谢老师的一一回复。随着鸡的日领增加和舍外温度的升高当通风管不够用时需要开小窗时具体怎样操作好?1.通风管不够用需要增加进风口开小窗时负压是不要调整到满足小窗的负压?2.开小窗时通风管全关闭小窗开口调大。那种方法好?王老师你是怎样具体操作的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2018-4-13 00:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
凤舞养殖 发表于 2018-4-12 22:53
感谢老师的一一回复。随着鸡的日领增加和舍外温度的升高当通风管不够用时需要开小窗时具体怎样操作好?1. ...

通风管不够用了就在通风管的基础上配合风机开侧窗,五毫米起步,一点一点增加。风机用一个完整的大风机结合变频微调。也就是说通风管全开为基础循序渐进增加可以满足鸡群和鸡舍需要的通风量。至于负压不勉强,不太大(30以上)即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

年度论坛贡献奖优秀版主奖社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省潍坊市
发表于 2018-4-13 00:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
凤舞养殖 发表于 2018-4-12 22:53
感谢老师的一一回复。随着鸡的日领增加和舍外温度的升高当通风管不够用时需要开小窗时具体怎样操作好?1. ...

这个还是需要结合鸡舍进风口配置具体调节的,无所谓哪种好!一般原则是趋利避害,择优而用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2018-4-13 05:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
农民王志刚 发表于 2018-4-13 00:25
通风管不够用了就在通风管的基础上配合风机开侧窗,五毫米起步,一点一点增加。风机用一个完整的大风机结 ...

好的老师明白了结合鸡舍鸡群勤调整。谢谢王老师的帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-6-16 09:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
凤舞养殖 发表于 2018-4-12 22:53
感谢老师的一一回复。随着鸡的日领增加和舍外温度的升高当通风管不够用时需要开小窗时具体怎样操作好?1.通风管不够用需要增加进风口开小窗时负压是不要调整到满足小窗的负压?2.开小窗时通风管全关闭小窗开口调大。那种方法好?王老师你是怎样具体操作的?

王老师的回答完美地解决了您的问题,我比王老师笼养时间长,但学习能力王老师一年就能学我好几年的养殖技术知识。不得不佩服。其实我觉得鸡舍设计是很关键的,冬季来说就是风管与风机的配比。不牵扯到降温,只最小通风的时候还要用到小窗,那我认为设计就有点不太合理,不是说养不好鸡,用王老师的方法就是最好的解决办法,但还是太操心。以后建鸡舍结合自己的实际情况与要求,让陈老师这样的专业人士设计比我们猜着胡建要好一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省烟台市
发表于 2018-6-16 09:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
农民王志刚 发表于 2018-4-13 00:27
这个还是需要结合鸡舍进风口配置具体调节的,无所谓哪种好!一般原则是趋利避害,择优而用。

对您的回答佩服的五体投地,不常进鸡舍观察总结的人是给不出这么详细合理的答案的。