开湿帘后鸡舍两端温差会高至5-7度,导致湿帘处太冷,风机处(尤其是鸡舍中部)太热。能否在鸡舍中部增加一对湿帘?
但是有人说如果在鸡舍中部再安装一对湿帘会造成负压降低,导致前端主湿帘的风速下降。再在鸡舍中央加几个轴流风机如何?
Screenshot_20180807-090657.png
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-8-7 09:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
出现比较大的温差是纵向风速不够,但是在小鸡的时候,纵向风速高了也会伤鸡,在鸡舍中间加轴流风机也是提高纵向风速,所以有风险。
在中间偏后位置加水帘可以,就是在操作的时候注意点就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2018-8-7 09:26:20 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
鸡舍中段加水帘后,鸡舍前端水帘口风速会明显低于中间水帘口风速,而且中间水帘进风会对鸡舍前半段的风速形成风阻,得不偿失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2018-8-7 09:27:37 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
前后温差5-7度的原因在于水帘水太冷,鸡舍风速太低。建议用循环水,增加风机,水帘面积,进风口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2018-8-7 09:28:48 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国
轴流风机那点风量意义不大,把那部分资金投入增加风机和水帘上效果更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

总版主

一直在努力!

Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41

优秀版主奖原创先锋奖优秀会员奖勤劳奉献奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员热心助人勋章

来自
邯郸
发表于 2018-8-7 10:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
常老师不愧是经常走入基层的教授,发现问题、解决问题、一心想着养殖老百姓
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
河南省濮阳市
发表于 2018-8-7 10:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
中后端加一处水帘也可以,只不过操作的的时候,不要全开,以防前面水帘过帘风速达不到,塑料纸稍微挡一下,前面也挡一下,一般一台风机1.4*1.4 差不多2.5平方水帘面积。密闭性不好的,就2平方。    鸡舍中间加装接力风机也可以,注意水帘附近的鸡的体感温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-8-7 10:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
老马 发表于 2018-8-7 10:17
中后端加一处水帘也可以,只不过操作的的时候,不要全开,以防前面水帘过帘风速达不到,塑料纸稍微挡一下, ...

1.4米风机需要配7平方水帘!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-8-7 10:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
前后温差大是风速没达到,还有的养殖户侧窗和水帘同时使用导致的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2018-8-7 10:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
eric185 发表于 2018-8-7 09:28
轴流风机那点风量意义不大,把那部分资金投入增加风机和水帘上效果更好。

赞成
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2018-8-7 10:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
见鸡行事 发表于 2018-8-7 10:35
1.4米风机需要配7平方水帘!!!!

什么依据?
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-8-7 10:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
平静如水 发表于 2018-8-7 10:52
什么依据?

实际中对比出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2018-8-7 11:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
见鸡行事 发表于 2018-8-7 10:55
实际中对比出来的

7平方太豪了,用一半就可以。关键是要把水帘清洗干净,看看每个小孔是不是通的
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民忠实会员

来自
山东泰安
 楼主| 发表于 2018-8-7 11:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
昨日重现 发表于 2018-8-7 10:07
常老师不愧是经常走入基层的教授,发现问题、解决问题、一心想着养殖老百姓

这是在走隧道看见里面的轴流风机想到的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

s

Rank: 8Rank: 8

社区居民忠实会员

来自
山东省泰安市
发表于 2018-8-7 11:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
平静如水 发表于 2018-8-7 11:11
7平方太豪了,用一半就可以。关键是要把水帘清洗干净,看看每个小孔是不是通的

即使新水帘一半你也是不够用!差远了!这几天的天气让很多养殖户后悔莫及!