各位老师,我们大肉食鸡后期用温控风机时,负压怎么定?是按照温控风机转时定负压呢还是按照……很迷茫?谢谢!
回复

使用道具 举报

版主

主推咳喘康、三黄翁、清营、郁黄和《鸡谱续》

社区居民社区明星忠实会员新人进步奖添砖加瓦奖常驻居民奖

来自
中国 山东省德州市
发表于 2018-4-15 08:22:51 | 显示全部楼层 来自: 山东
坐等高手解答。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
中国 山东省 临沂市 沂水县
 楼主| 发表于 2018-4-15 08:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
张彭蒲南 发表于 2018-4-15 08:22
坐等高手解答。

张版主,最终定夺就是了!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院专科生

社区居民

来自
中国 青岛市城阳区
发表于 2018-4-15 08:28:14 | 显示全部楼层 来自: 江苏淮安
按风机转时定负压,要求风不掉鸡身上,不闷热
回复 赞

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2018-4-15 08:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
问得好

温控一个重要的就是进风口与风机开启数量匹配的问题

这就是负压不稳定的根源
按风机开启时决定进风口面积
如若外界起风  适当关闭进风口 增大负压也可

回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-4-15 09:58:07 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
是经常需要调整的事情。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院初中生

社区居民

发表于 2018-4-15 10:57:41 | 显示全部楼层 来自: 江西
负压要求不要大于25-30就好,具体看情况设计。
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2018-4-15 12:19:13 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
按风机运转时的负压,风机不运转就没有负压了。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
中国 山东省 临沂市 沂水县
 楼主| 发表于 2018-4-15 12:24:43 | 显示全部楼层 来自: 山东
学痴 发表于 2018-4-15 09:58
是经常需要调整的事情。

我的意思是,如果同时俩风机,其中一个风机常转,另一个用温控,这样如果要调负压,是按俩同时转时定负压呢还是……?谢谢!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
中国 山东省 临沂市 沂水县
 楼主| 发表于 2018-4-15 12:26:18 | 显示全部楼层 来自: 山东
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-4-15 12:19
按风机运转时的负压,风机不运转就没有负压了。

我想让一个常转,另一个用温控,可以吗老师?谢谢!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2018-4-15 13:44:17 | 显示全部楼层 来自: 山东日照
管理中要效益 发表于 2018-4-15 12:26
我想让一个常转,另一个用温控,可以吗老师?谢谢!

随机应变,风机长转,负压10点左右。你能控制到这个标准就可以!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院博士生

年度论坛贡献奖添砖加瓦奖常驻居民奖热心助人勋章

发表于 2018-4-15 13:45:56 | 显示全部楼层 来自: 山东日照
管理中要效益 发表于 2018-4-15 12:26
我想让一个常转,另一个用温控,可以吗老师?谢谢!

你这种方法是省事了,但是会造成负压的极度不稳定。夏天这样控制可以!
回复 赞

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

社区居民

发表于 2018-4-15 15:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2018-4-15 15:10:15 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
管理中要效益 发表于 2018-4-15 12:26
我想让一个常转,另一个用温控,可以吗老师?谢谢!

这样可以,按长转的风机调整负压,前提是两台风机一样大或长转的这台比另一台大。
回复 赞

使用道具 举报

版主

同是鸡民,进入鸡家,各尽吉言,

添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星

来自
中国 山东聊城莘县妹塚
发表于 2018-4-15 15:29:06 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城
管理中要效益 发表于 2018-4-15 12:24
我的意思是,如果同时俩风机,其中一个风机常转,另一个用温控,这样如果要调负压,是按俩同时转时定负压 ...

当然是两个同时转的为准了。一个风机常转只是最小通风量。