[大肉食] 错误的通风案例——通风窗不能如此开启

[复制链接]

荣誉版主

社区居民社区明星忠实会员

来自
中国 山东省青岛市
发表于 2013-12-12 15:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
错误的通风案例——通风窗不能如此开启


网友帖子:
就当下季节,按每平方10-12只饲养密度而言:1-3日龄:无需通风
4-7
日龄:开通风小窗1-2公分,自然换气
8-14
日龄:开通风小窗2-3公分,开启36英寸风扇;循环时间:开20-40%,停80-60%(根据日龄和体重逐渐加大)                             
15-25
日龄:开通风小窗3-4公分,开启36英寸风扇;循环时间:开40-80%,停60-20%(根据日龄和体重逐渐加大)                        
26-35
日龄:开通风小窗4-5公分, 36英寸风扇基本常开或50英寸开30-70%,停70-30%。
36
日龄-出栏:开通风小窗4-5公分,50英寸风扇开启时间不低于70%。

我的观点:
以上是某网友上传的通风方式,其中的错误在于在开启1台36型风机的情况下,通风窗开启随着日龄的增加在不断加大进风口。
   
不同宽度的鸡舍,需要不同的进风风速。鸡舍越宽,需要的进风风速越大,以利于新鲜的冷空气流动到鸡舍中央的顶部,而不会中途提前掉落下来。
   
在开启1台36型风机这一条件不变的情况下,不管风机开启多长时间,通风窗开口越大,进风风速越小。
   
举例说明:10*90*2.3的鸡舍,大风机6台,侧风机3台(如不配置侧风机,在鸡舍尾端加1台36型小风机),通风窗52个。
   
10米宽的鸡舍需要2.4米/秒的风速,以保证新鲜的冷空气按照理想的路线流动。开启1台36型小风机,通风窗要打开12000/2.4/3600/52*100=2.7cm,考虑到其他位置的漏风影响,实际开启可以设定为2.3cm。
   
此时,室外5度的冷空气在风速的带动下流动到鸡舍中央的顶部与热空气混合,再沉降到地面,该空气气流的温度达到20度,不会造成鸡只冷应激。(如下图)
1.jpg

如果我们将通风窗开启为3.5cm,那么通风窗的进风风速会发生改变,风速=12000/3600/52/3.5*100=1.8米/秒。
此时,室外5度的冷空气会提前降落,流动距离短,流动时间少,不能到达鸡舍中央的顶部,该空气气流的温度只有17度,鸡只周边温度瞬间从22度降到17度,从而造成鸡只冷应激。(如下图)
2.JPG

室外的温度越低,瞬间温差越大,这种冷应激造成的伤害程度越厉害。
   
结论:通风窗开启的大小与风机的数量和型号有关,与日龄和室外温度无关。
当日龄逐渐变大,需要的有效通风量越来越大,应该调整风机的开关时间比例,逐渐增加开启时间,缩短关闭时间。
当室外温度越来越低,需要的有效通风量越来越小,应该逐渐缩短开启时间,增长关闭时间。
当1台36型风机不足以提供有效的通风量,需要开启2台36型风机或者1台50型风机时,要相应扩大通风窗开口,,并相应调整风机的开时间比例。

评分

参与人数 4 +130 鸡蛋 +50 收起 理由
常老师 + 50 很好,再谈谈鸡舍一个怎样改造!
adm + 80 感谢您的参与~
李衍学 + 20 学习了,您的帖子对我很有帮助!
王日田 + 30 您是个热心人!论坛欢迎这样的交流方式!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鸡网学院初中生

社区居民忠实会员

来自
中国 吉林省辽源市
发表于 2013-12-12 16:18:13 | 显示全部楼层 来自: 吉林
学习了。辛苦了
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东省临沂市
发表于 2013-12-12 16:33:03 | 显示全部楼层 来自: 山东临沂
感谢分享,辛苦了!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

社区居民忠实会员

发表于 2013-12-12 17:34:55 | 显示全部楼层 来自: 山东
学习了
回复 赞

使用道具 举报

总版主

一直在努力!

优秀版主奖原创先锋奖优秀会员奖勤劳奉献奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员热心助人勋章

来自
中国 邯郸
发表于 2013-12-12 17:53:00 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸
您是个热心人!论坛欢迎这样的交流方式!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

常驻居民奖添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东潍坊
发表于 2013-12-12 18:08:59 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
学习了,您的帖子对我很有帮助!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
中国 河南安阳
发表于 2013-12-12 18:40:25 | 显示全部楼层 来自: 河南
论坛欢迎这样的交流方式
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

社区居民忠实会员

来自
中国 河南省郑州市
发表于 2013-12-12 18:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
学习了很好的帖子、
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
中国 山东日照
发表于 2013-12-12 18:47:09 | 显示全部楼层 来自: 山东临沂
这样的帖子有实际指导意义
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院讲师

社区居民忠实会员社区明星常驻居民奖添砖加瓦奖

来自
中国 山东省日照市
发表于 2013-12-12 19:03:58 | 显示全部楼层 来自: 山东日照
谢谢楼主的分享!有楼主这样的热心人,我们的论坛才会越来越好!
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

社区居民忠实会员

来自
中国 河北省 唐山市 丰南区
发表于 2013-12-12 19:17:50 | 显示全部楼层 来自: 河北唐山
你是个热心人,感谢分享
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院初中生

社区居民

来自
中国 山东省潍坊市
发表于 2013-12-12 19:41:26 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
通风是关键,学习了。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院初中生

社区居民

来自
中国 江苏省淮安市
发表于 2013-12-12 19:56:56 | 显示全部楼层 来自: 江苏淮安
风速里面什么12000/3600/52/3.5*100=1.8米/秒啥意思
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东潍坊
发表于 2013-12-12 20:16:04 | 显示全部楼层 来自: 河南新乡
学习了,您的帖子对我帮助很大。谢谢分享。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院专科生

社区居民忠实会员

来自
中国 河北省邢台市
发表于 2013-12-12 21:08:43 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台
通风是关键,学习了。
回复 赞

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2026-10-6 15:18 , Processed in 0.040060 second(s), 35 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表