鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 87|回复: 0
收起左侧

[通风] 【分享】佐治亚大学学习通风第8篇-风机性能和进风口面积

[复制链接]

鸡病专业网编辑

Rank: 46Rank: 46Rank: 46Rank: 46Rank: 46Rank: 46Rank: 46Rank: 46Rank: 46Rank: 46Rank: 46Rank: 46

发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
原文在网站可以自行搜索下载,不再粘贴,内容直译软件都可完成,也不赘述。重在原文大意,思路和心得。

qw1.jpg

作者写文章的时候刚刚是很多传统幕帘式鸡舍改为隧道式通风鸡舍,改造后风扇用量增加,新增了进风小窗。使用现有侧墙进风口可以匹配多少风机呢?今天我们仍然有这方面的困惑,虽然我们匹配风机时会考虑负压。但同样小窗面积,最大可以开启多少风机,很多从业者可能还没有准确的概念。想回答这个问题,关键在于理解进风面积与风机性能的关系。如果进风面积不足,风机预转不畅,性能会下降,可能导致排风量降低30%或更多。

排风扇所承受的负荷,可类比于试图用细咖啡管啜吸咖啡时所承受的负荷,你喝咖啡的速度越快,越难被吸入,无论你多努力,你都无法快速喝完。如果你用较粗吸管,就能更快更轻松地喝完。同理排风扇若风机被迫通过小口径吸入空气,室内陈旧空气与室外新鲜空气交换将耗时漫长。这一过程也会消耗大量电力。

根源在于,你能从开口吸入空气的速度是有限的,试图通过入口吸入空气越快,所需力量越大。最终进风口不断增加风速,风扇承受负荷增大,性能下降。空气通过进风口速度取决于风机大小和进风口数量,小窗开口越小,进风速度越大。如果进风开口过小,无法匹配风机,造成风机性能下降。一般情况,侧壁进风流速在较低水平时,(900英尺/分钟)(4.5米/秒)以下排风扇工作不会有太大困难。若试图风速提至900英尺/分钟(4.5米/秒)以上,风机性能显著下降。

最大允许进风速度会因进气口类型而异,对有遮光罩的进风口或隧道通风的进风口,空气流速不应超过500英尺/分钟(2.54米/秒).如果通过4英寸(10厘米)水帘进风空气流速要在300英尺/分钟(1.52米/秒)以下,否则流动阻力显著增大。

文章给出了计算公式,可以计算特定鸡舍所需进风量,也可以计算在不影响风机运行时的数量。

qw2.jpg
qw3.jpg

给出了开启不同数量48英寸(1.2米)风机在相同开口时的进风风速和风机排风量的变化。随着风机增加,空气通过进风口流速超过900英尺/分钟后,风机承受额外负荷导致单台风机排风下降,数据显示,需6台48英寸风机才能实现80000立方英尺每分钟的排风。而增加进风口数量后,4台风机就能实现相同的排风量。
qw4.jpg
通过这篇文章可以搞通设计小窗数量时,小窗风速往往按照4.5米/秒计算的原理。也清楚了为什么水帘的过帘风速想超过2米/秒往往很难,也知道了为什么遮光罩会影响进风,以及影响进风的幅度。尽量避免高阻力通风,既增加了能耗,也损伤了风机。