鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 12164|回复: 8

求教各位老师!

[复制链接]

鸡网学院学前班

发表于 2022-8-25 21:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山东青岛

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
各位老师们好,最近选了牛角尖走不出来了,8516.5米的鸡舍  养了一年了,之前没有这个问题,怎么调都是门口端比风机端温度低2到3度,求老师们指点迷津!

回复

使用道具 举报

鸡网学院本科生

来自
中国 山东省 东营市
发表于 2022-8-25 22:29:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
回复 赞

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2022-8-25 22:35:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南
如果85米的鸡舍长度

门口比中间 高2度
比尾端高3度
我觉得是再正常不过的

莫非 中间的鸡不散热?没有温度叠加?
回复 赞 1 0

使用道具 举报

鸡网学院本科生

社区居民

来自
中国 山东省聊城市
发表于 2022-8-25 23:33:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
在不使用水帘的情况下,如果负压低,鸡舍后端进风量大,前端进风量小可能会有这种情况
回复 赞 1 0

使用道具 举报

鸡网学院学前班

 楼主| 发表于 2022-8-26 05:08:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2022-8-26 05:52:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
第一要考虑密封和保温
第二要考虑负压
回复 赞 1 0

使用道具 举报

版主

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
中国 潍坊
发表于 2022-8-26 06:34:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
1.纵向通风模式,远端温度高是肯定的。
2.纵向通风模式,两段温差大,就是风速不够。
3.测一下风速,再分析。(炎热季节,鸡舍内风速达到或超过3米/秒,85米长,30秒就能把风拉到头,不可能加温那么快。)
4.如果是非炎热季节,可以通过通风模式和侧窗调整温差。
回复 赞 3 0

使用道具 举报

鸡网学院学前班

发表于 2022-8-26 10:56:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州
赵德峰 发表于 2022-8-26 06:34
1.纵向通风模式,远端温度高是肯定的。
2.纵向通风模式,两段温差大,就是风速不够。
3.测一下风速,再分 ...

赵老师,这个远端温度高是指鸡舍前端还是风机端。
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
中国 潍坊
发表于 2022-8-26 14:47:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
远端是风机端。
回复 赞

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2026-10-3 14:11 , Processed in 0.025894 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表