夏季鸡舍降温,这些细节和误区你知道多少?

[复制链接]

荣誉版主

奉献是美德。

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

优秀会员奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
河南省郑州市
发表于 2022-6-4 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
qw1.jpg

qw2.jpg

蒸发降温系统能为鸡舍在高温时节/地区提供良好环境,这对家禽养殖来说至关重要。

蒸发降温系统的工作原理,是由加湿的水帘纸表面蒸发出水蒸气,于此过程中因水分蒸发吸收空气的热量。正常情况下,水分蒸发越多,过帘空气温度下降就越多,舍内环境越凉爽。

水帘上水带走空气热量多少主要由水分蒸发吸热量(水分蒸发量)大小决定,而不是低温水对空气的冷却作用。如下表所示:水温高低对汽化热的影响比重很小,0℃水较25℃水蒸发同等质量的水分时,仅差2.4%的汽化热。
温度℃
汽化热(kJ/kg)
差值
差值占比%
0
2501
__
25
2442
59
2.4%
50
2383
118.5
4.7%
100
2257
243.8
9.7%

01
影响水帘降温效果的因素

1
外界空气的温度高低及相对湿度大小

温度越高且湿度越小,则该温度下空气的实际含水量与饱和状态下的含水量差值越大,越有利于水帘水分的蒸发,降温效果更佳。

2
水帘纸的类型、构造(表面积)

空气流经水帘纸的进风管长度、孔径及角度,会对水分的蒸发量造成影响。常见水帘纸厚度为10cm或15cm,其进风管孔径约为1cm。水帘纸的进风管角度、孔径及水帘纸厚度,共同决定水帘纸整体内在表面积大小,表面积越大越有利于其表面水分的蒸发(此原理同晾晒衣服,如衣服因重叠减少表面积的话,蒸发就慢了)。

当然,孔径也不能无限制的小,不然表面积虽最大化了,但空气经过小孔的风阻过大,导致风速过小,也不利于蒸发。因此需要兼顾水帘纸内在表面积与风速二者的平衡,避免顾此失彼。

qw4.jpg


qw5.jpg


如图所示,水帘纸厚度15cm,由角度、厚度决定其进风管长度为30cm。

3
适宜的过帘风速

理论上作用于液体表面的风速越大越有利于蒸发,但因不同日龄鸡群所能承受最大鸡背风速要求,决定了单位时间内风机总排风量的大小,从而决定着单位时间内经过水帘的总风量(水帘纸面积与过帘风速的乘积),因此必须兼顾水帘纸面积、过帘风速的平衡。

如果水帘纸的面积太大,则过帘风速太小,蒸发速度就不理想;如果水帘纸面积过小,则过帘风速太大,会使水帘纸表面水滴脱落,造成水帘降温系统附近的地面潮湿,甚至鸡舍湿度显著升高,同时也会导致负压过高致风机效率降低(排风量降低、鸡背风速降低),整体降温效果差。

4
水帘上水的水温高低

理论上水温越高,其水分子能量越大,做布朗运动越激烈,越容易“逃离”液体表面,因此其蒸发效率越好;反之水温过低时也不利于水分蒸发。综合现场应用便捷性考量,其实选择水温相对较好的常温水即可。

02
湿帘应用过程中常见误区如下

1
水温越低,降温效果越明显

误以为水帘降温效果是由水温的冷却效果导致空气温度降低。实际上,随着水温降低,其蒸发也减小,蒸发所带走的热量就减少,即降温效果也就越差。因此,常温水即可达到非常好的效果,同时也可循环使用,减少水资源浪费。

2
湿帘越湿润(长流水),降温效果越明显

湿帘波纹状的纤维所形成总面积(小管内部总面积)相当于水帘外观面积数十倍。水在重力作用下,沿进风小管从上往下流并于表面形成水膜,给水分蒸发提供最大的蒸发表面(利于空气和水膜接触),进而大大提升蒸发效率。如果水帘过于湿润,甚至因长流水堵塞水帘孔隙,会大大降低水帘和空气的接触面积,导致降温效果差。

3
过帘风速越大越好,降温效果越好

实际上,因特定日龄鸡群所需上限风速限定,并决定对应风机总排风量时,需要经水帘纸进入的总风量也已确定。如果过帘风速过大,则意味着水帘纸面积过小,此时会增加负压进而影响风机效率,同时也会造成水帘表面积相对较小,进而降低蒸发效率。

4
湿帘使用前不清理而直接使用

由于杂物堵塞水帘小孔,造成水流在水帘内分布不均,同时风无法穿透水帘,导致降温和通风效果下降,无法达到预期降温效果。

5
水帘的启用时机与条件

有些资料要求:鸡舍采取纵向通风模式、鸡群日龄28天以上、舍温28℃以上、湿度80%以下、纵向风机开满后启用水帘等条件均满足时才开启水帘降温。

实际生产过程中,我们需要更为灵活地应用水帘。譬如小日龄鸡群、舍内高温或大日龄高温高湿下使用水帘,就需打破上述“条条框框”。可归纳为以下几点:

■小日龄鸡群进入纵向通风时,所起风机台数不必大于半数风机,而是通过观察并判断鸡群在过渡通风模式下,引入外界高温空气对其体感温度(热表现)没有太大缓解时,需要考虑提前进入纵向通风模式。一般经未上水的水帘窗进入的空气较经小窗进入空气温度可略低1-2℃,更利于给鸡群提供适宜的舍温及风速以降低体感温度。

■小日龄鸡群使用水帘并不可怕,不必“谈水色变”。当舍内温度过高时,片面增加鸡背风速对鸡群带来的风冷效应极为有限且舒适性不佳。因此可不在风机数未全部开满前,提前启用水帘控制舍温。

■用水帘就出现冷应激着凉的话,并非是“水帘+纵向”通风模式惹的祸。试想冬季外界温度更低也可以避免冷应激,如何使用水帘时避免冷应激呢?关键在于过帘后“冷空气”不能直吹鸡群及形成冷风落点,同时结合体感温度、鸡群表现及时调整。

■特别在极端天气下,例如雷阵雨后,外界相对湿度可达到80%、气温32℃。对于大日龄鸡群(32天以上),上水后舍内湿度90%、温度30℃较停止水帘上水舍内湿度80%、温度32℃的两种情形,前者鸡群更为舒适,但同时需要使风速最大化,所有风机必须开满。

■相对湿度低于80%时,一般采用蒸发降温,水帘用水温度20-25℃;相对湿度高于80%时,大日龄鸡群舍温尽量维持舍温30℃以下,湿帘蒸发效率低,需考虑水冷辅助降温(湿帘用水温度越低越好),同时提高风速至3米/秒。

03
水帘应用细节管理

1
水帘启用初期进行过渡,此时的水帘只是辅助控温,循序渐进关闭小窗风门,逐渐加大水帘上水面积,最后至窗口关闭,水帘为主要进风口。

2
任何时候均要避免水帘冷风直接吹鸡群。调节好适宜负压及风路,才能获得舍内良好的风速分布,保障各处鸡群体感适宜、均衡。

3
水帘的上水时间,决定水帘浸湿面积,从而决定降温效率。如浸湿面积为1/3,意味着1/3的过帘空气被降温,2/3的空气是舍外干燥空气,所以混合后温度将由二者比例决定。具体使用时,调整该比例可得到我们所需的理想温度。

4
鸡舍的保温性能和密封性能与水帘使用相匹配,避免舍内出现温差过大。鸡舍所有风门关闭时,平均负压值高于0.15英寸水柱(37.5p),密封良好。

5
水帘面积及水帘质量与风机数量相匹配,风机数量一定时,水帘面积过大或过小都会改变舍内的负压,影响风机的效率。鸡舍内负压越高,风机的排风量越低;反之,舍内负压过低,舍内风速分布不均,影响鸡群整体降温效果。

6
过帘风速和进风口风速相匹配。譬如过帘风速:15厘米厚水帘最小1.78米/秒,理想风速2.03米/秒,最大风速2.29米/秒,降温效果较好。水帘大板进风口风速:应约4米/秒(视鸡舍结构而定,选择适宜负压及风路),有助于减少鸡的冷应激发生,降低舍内的前后温差。

7
水帘进风口的开启大小与开启风机数量相匹配。随着开启风机数量的多少,水帘进风口的开启大小必须相应改变,最好做到自动调节,否则进入舍内的风速或高或低,气流落点及方向不断变化,影响鸡群健康。尤其侧墙水帘的自动调控更为重要。

8
山墙水帘和侧墙水帘面积相匹配。最大限度的利用山墙面积,尽量不要在山墙留门或操作间等(为方便转群等,可把门做成导风板兼用式)。当山墙端水帘不能满足要求或鸡舍过长时,可配合使用侧墙水帘,注意前后风速差及气流运动路径的变化。实际应用中山墙水帘应先开后关,两侧水帘则后开先关,以避免舍内温差、风速变化过大。

9
导风板与挡风幕安装。鸡舍山墙和两侧水帘进风口必须安装导风板,避免冷风直吹对鸡群造成冷应激。当舍内风速低于2.5米/秒或想减少通风用电能耗时,可考虑在舍内屋顶下方加装挡风帘,一般间距9米左右。屋顶设置挡风帘可将鸡舍上方的无效通风导流至鸡群活动范围内,有效增加鸡群附近的风速,增加风冷降温效果,减少通风死角。

04
降温系统维护

1
水帘的维护
■藻类通常滋生在长期潮湿的水帘表面,因阳光直射加重。藻类物质会造成水帘的堵塞,因此停水时要风干水帘、加装遮阳网等,防止霉变和藻类滋生。
■定期冲洗过滤器和水帘,避免水帘堵塞后其有效进风面积会降低,进而影响降温效果。
■定期用杀虫剂杀蜘蛛,避免蜘蛛网影响水帘的进风量。
■加装防护网:避免或减少其它杂质吸入水帘。

2
循环水的维护

■水帘用循环水的pH值太高或太低,会结垢或损害水帘,为此循环用水的pH值保持在7左右,最好保持弱酸性。
■循环用水中细菌不能超标,否则会对鸡群带来损害,不要使用未经处理的地表水,因其富含营养素易于滋生病菌,可定时谨慎添加一些消毒剂(避免表面活性剂类,添加后产生大量泡沫)。
■定期更换水帘用水,水帘使用一段时间后,水质开始混浊,微生物数量也急剧增加,每周最少更换一次以上。
■定期补水,一般情况下每立方米换气量可蒸发5~15毫升的水,随之循环水温也逐步增高,及时补水将水温控制在25℃以下。
■使用过滤器及做好循环用水的密封,避免水质受到污染。

3
风机的维护

■风机因吸附过多的粉尘或羽毛、皮屑等降低排风效率;
■百叶窗不能完全开启,有试验表明下垂30°的百叶窗,排风量会降低15%左右。
■风机长期运转造成三角带磨损或松弛、电机耗损等,影响排风效率。

来源:勃林格家禽 范运根


回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2022-6-4 09:09:18 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: LAN
很实用的一篇文章。
回复 支持 反对

使用道具 举报

管理员

人有德 天地宽

Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40Rank: 40

社区居民社区明星

来自
郑州
发表于 2022-6-4 20:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
国外知名农牧企业是有真东西、好东西的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-12-22 02:52 , Processed in 0.914479 second(s), 32 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表