内径15米,长度56米(包括操作间),边墙3.2米,顶高1.8。
请教各位老师,这样规格的鸡舍,风机、小窗、通风管、湿帘应该怎么设计?
回复

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2021-3-30 09:05:30 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
这么短的棚对于设备来说有点浪费,按2.5米风速需要15台风机,一台风机配6平方水帘,水帘安装,尽量多的安装在山墙,剩余的平均分在侧墙,侧墙水帘安装前端和笼对齐。
侧窗76个分两侧,200通风管和侧窗一样多,安装在侧窗中间。
两三年没有接触这么小的鸡舍了,仅供参考!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
山东省 潍坊市
 楼主| 发表于 2021-3-30 09:10:29 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
黄哥(黄瑞强) 发表于 2021-03-30 09:05
这么短的棚对于设备来说有点浪费,按2.5米风速需要15台风机,一台风机配6平方水帘,水帘安装,尽量多的安装在山墙,剩余的平均分在侧墙,侧墙水帘安装前端和笼对齐。
侧窗76个分两侧,200通风管和侧窗一样多,安装在侧窗中间。
两三年没有接触这么小的鸡舍了,仅供参考!

谢谢