根据负压自动调整的自动小窗好用吗?

[复制链接]

鸡网学院高中生

发表于 2020-6-5 21:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我自己的是根据 风机开启数调整的不好用,想换成根据负压自动开合的
回复

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2020-6-6 16:34:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
用负压控制小窗要设置上限、下限,在一个合理的负压范围内小窗不动,超出负压上、下限的范围随动,看似合理,但设置的上下限范围小了,只要外界有风,负压就不稳定,小窗就会随着不停的动,如果设置范围较大,小窗还是不敏感,和用风机控制差不多,所以不建议用负压控制。
回复 赞 2 0

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2020-6-6 16:35:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
用风机控制怎么不好用?可以说说。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

 楼主| 发表于 2020-6-6 20:03:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
黄哥(黄瑞强) 发表于 2020-06-06 16:35
用风机控制怎么不好用?可以说说。

他给我匹配的1-8号风机是中间和上面的小风机,我平时优先开最下面的    而且小风机到中后期就不用了
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2020-6-7 07:09:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
改变2 发表于 2020-06-06 20:03
他给我匹配的1-8号风机是中间和上面的小风机,我平时优先开最下面的    而且小风机到中后期就不用了

换风机的时候根据你想用的负压调整好小窗的开度比例,设置好不就可以了吗?
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

社区居民

来自
中国 上海浦东
发表于 2020-6-9 09:57:46 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
负压和比例两种自动控制是现在自动小窗控制的主流,可根据房舍实际情况去选择合适的控制方式
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院学前班

发表于 2020-6-10 09:05:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
怎么说呢,你说的这块是环控系统中的一部分,用处肯定有,但还是自己得明白,养鸡还是以人为主
回复 赞 1 0

使用道具 举报

鸡网学院高中生

社区居民

来自
中国 上海浦东
发表于 2020-6-18 11:51:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
负压控制的前提是鸡舍密闭要好