用电负荷很大

[复制链接]

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

发表于 2019-7-15 13:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
今天中午外界温度33.2℃,42日龄大鸡,深井泵,水帘,风机全开,拿万用表量了一下用电负荷,最高的一相25安。380v电压大概相当于25千瓦用电负荷。总电线是3+1的单股16平方毫米的铝线,按照标准来说已经严重超负荷了。用手摸线缆能感觉到线缆已微热。这是个隐患问题,该换线了。夏季天气炎热大家都要多注意电路问题。
134819zx7px84diijap5k7.jpg
134821mrm89b6z596p6mp7.jpg
134822l21tz1ygtkz2kw33.jpg
回复

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

 楼主| 发表于 2019-7-15 13:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
还有一个三相电平衡问题,大家注意一下,就是说不要把所有的单相电的用电设备都接到同一股火线上面,这样会造成用电负荷不平衡,对电机有影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2019-7-15 14:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
16的线可以带60a电流没问题,你这才25a不要紧,出问题主要是接头要压紧,不能有松动老化等问题,就不会发热
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 青岛市 平度市
发表于 2019-7-15 14:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一个养鸡的抢了电工的饭碗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

来自
山东省 青岛市 平度市
发表于 2019-7-15 14:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你这个网名是认真的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东德州
发表于 2019-7-15 14:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
16平方载流量32A ,咋会超负荷?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2019-7-15 14:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
夏天电线微热是正常现象,主要是要经常检查接头处是否过热,如果发热说明有松动,要及时拧紧。主电源线最好压上线鼻,用螺丝紧上牢固些
回复 支持 反对

使用道具 举报

总版主

Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41

优秀版主奖添砖加瓦奖勤劳奉献奖常驻居民奖优秀会员奖社区居民忠实会员社区明星热心助人勋章原创先锋奖

来自
安徽省 宿州市
发表于 2019-7-15 18:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
不喝酒了 发表于 2019-7-15 14:20
一个养鸡的抢了电工的饭碗。

养鸡的都是人才,全能型的,不然应付不了鸡场问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止发言

Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35Rank: 35

来自
江苏省 宿迁市 宿豫区
发表于 2019-7-15 18:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

发表于 2019-7-15 20:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
牛了,16得线能带25千瓦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民

来自
湖北襄樊
发表于 2019-7-15 20:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
沧海一渔 发表于 2019-7-15 20:40
牛了,16得线能带25千瓦?

关键线还微热
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
河南新乡
发表于 2019-7-16 07:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
沧海一渔 发表于 2019-7-15 20:40
牛了,16得线能带25千瓦?

可能电压比较高。电压低了就危险了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
上海浦东
发表于 2020-6-5 11:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
鸡场用电最好选择国标铜线,铝线不要用